电抗器烧毁及相关问题分析
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2017年06月27日 10:56:56
只看楼主

各位老师,现场出现如下情况,请帮忙分析一下: 中压变频器后面接了一个电抗器再到电机,电抗器起火烧着了,但是变频器,断路器仍然在供电,是什么原因呢 ?

各位老师,现场出现如下情况,请帮忙分析一下:
中压变频器后面接了一个电抗器再到电机,电抗器起火烧着了,但是变频器,断路器仍然在供电,是什么原因呢 ?

langlang2017
2017年06月27日 11:16:53
2楼
没有发生短路情况,只是过电流,没有引起断路器的起跳值,但引起了电抗器的过热,长期过热的电抗器绝缘开始老化,甚至开始燃烧,电抗器和电容器都有过热发生火灾的风险,不过这些过程是缓慢的,只要我们加强对这些设备进行检查 这些隐患是可以发现并及时排除的,建议定期对这些设备进行热成像检查
回复
a396673967
2017年06月27日 11:19:03
3楼
顶起来,大家一起学习
回复
fitman
2017年06月27日 11:29:53
4楼
一般是散热(产品质量)不良,温升过高做成电抗器匝间短路而起火,当未发展成相间短路时,系统还是会继续运行。
回复
zzzzzzzz999
2017年06月28日 09:12:38
6楼
变频器后面电抗器是与电缆电容电流抵消用的,分析原因,如开关频率,电缆长度,与变频厂家沟通一下
回复
wangyu7645
2017年06月28日 10:37:40
7楼
各位分析的都还挺透彻的,多谢!
回复
h6r9q70
2017年06月28日 10:50:47
8楼
没有发生短路情况,只是过电流,没有引起断路器的起跳值,但引起了电抗器的过热,长期过热的电抗器绝缘开始老化,甚至开始燃烧,电抗器和电容器都有过热发生火灾的风险,不过这些过程是缓慢的,只要我们加强对这些设备进行检查 这些隐患是可以发现并及时排除的,建议定期对这些设备进行热成像检查
回复
希望在前方
2017年07月01日 07:53:17
9楼
路过,看看
回复
langlang2017
2017年07月17日 15:52:03
10楼
zzzzzzzz999 发表于 2017-6-28 09:12 变频器后面电抗器是与电缆电容电流抵消用的,分析原因,如开关频率,电缆长度,与变频厂家沟通一下变频器加装电抗器的目的主要是抑制高次谐波,降低对电网质量的影响,变频器在工作时将产生较大的谐波,以5、7、11、13次为主,谐波含量很高,如果不装进线电抗器进行治理,将对整个电网的较大的影响,包括过流,过热等,当然加装电抗器也会对电网的功率因数有所影响,但考虑到大部分供电系统以电抗性元件为主(比如电机的线圈等)所以影响有限,提高功率因数还是靠电容器!