请问 各位大神 TN-S 系统(三相5线)进入建筑物的总进线其中PE线与每户的PE线在总配电箱的接地母排汇合连接可以不可以理解为保护零线是通过变压器的中性点然后接地? 那么总配电箱的接地母排又与总等电位连接接地是不是重复接地?TN-C-S 系统(三相4线)进入建筑物的总进线其中PEN线与总配电箱的接地母排连接,每户的N线、PE线都接到总配电箱的接地母排上?总配电箱的接地母排又与总等电位连接接地是不是
请问 各位大神
TN-S 系统(三相5线)进入建筑物的总进线其中PE线与每户的PE线在总配电箱的接地母排汇合连接可以不可以理解为保护零线是通过变压器的中性点然后接地? 那么总配电箱的接地母排又与总等电位连接接地是不是重复接地?
TN-C-S 系统(三相4线)进入建筑物的总进线其中PEN线与
总配电箱的接地母排连接,每户的N线、PE线都接到
总配电箱的接地母排上?
总配电箱的接地母排又与总等电位连接接地是不是
TN-C-S 系统的重复接地?
我是菜鸟不是很懂 麻烦各位大神指点一下 谢谢
12楼
cof1498481506626 发表于 2017-6-27 08:27 还是不太明白啊 TN-S系统 就是5根线通过建筑物进入总配电箱 其中PE线与楼层每户PE线在总配电箱的接地母 …进入建筑物的电缆金属外壳接地算不算重复接地?电缆的金属铠装不属于重复接地,属于保护接地
回复
13楼
cof1498481506626 发表于 2017-6-27 08:27 还是不太明白啊 TN-S系统 就是5根线通过建筑物进入总配电箱 其中PE线与楼层每户PE线在总配电箱的接地母 …总配电箱的接地母排又与等电位连接总PE与建筑物的等电位系统连接是属于重复接地,因为建筑物的等电位连接系统肯定是接地的。
回复
14楼
cof1498481506626 发表于 2017-6-27 08:27 还是不太明白啊 TN-S系统 就是5根线通过建筑物进入总配电箱 其中PE线与楼层每户PE线在总配电箱的接地母 …总配电箱的接地母排又与等电位连接总PE与建筑物的等电位系统连接是属于重复接地,因为建筑物的等电位连接系统肯定是接地的。
回复
15楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复
16楼
1、TN-S系统并不针对(三相五线),因为单相三线也可以是TN-S系统,没有中性线的三相系统也可以是TN-S系统。
2、变压器中性点就近接地是属于“系统接地”,是一种低压系统免遭高压危险的防护措施。这个接地体称之为“总等电位”可能不是十分准确。当然,我们利用这个接地,来实施电气设备外露可导电部分的等电位作用也是可以的,也称之为PE(保护零线)导线。也正是我们利用了“系统接地”的接地作用,才使得中性线(N)有了对地保护作用,变成了保护中性线(PEN)。请注意“系统接地”不是为了(PE)而设置的,它有自身的需要,我们只是利用而已。
3、TN系统的(N)作用是把电气设备外露可导电部分的故障电流送回到电源,因此(PE)与“系统接地”是直接相通的。所以总配电箱的(PE)排接地,就是重复接地的。(PE)可以重复接地,因为其所产生的杂散电流较小。
4、如果你是在总配电箱的(PEN)排上分离出(PE)排,那是TN-C-S系统型式。在经(PE)排重复接地,这也相当于(N)排重复接地。这样因为中性线电流与大地分流大一些,产生杂散电流就会大一些。
知道了缘由,权衡利弊采用什么样的系统接地型式自己选择。
回复
17楼
风平浪静02 发表于 2017-6-27 09:27 1、TN-S系统并不针对(三相五线),因为单相三线也可以是TN-S系统,没有中性线的三相系统也可以是TN-S系统。 …你不是说系统接地是空气击穿理论吗?那与刀叉啥关系?
回复
18楼
顶起来,大家一起学习
回复
19楼
风平浪静02 发表于 2017-6-27 09:27 1、TN-S系统并不针对(三相五线),因为单相三线也可以是TN-S系统,没有中性线的三相系统也可以是TN-S系统。 … 变压器(电源)中性点接地就是系统接地,分出工作零线N 保护零线PE (工作零线N 保护零线PE只在电源中线电处相连,引出后不得连接) 。 保护零线PE 进入总配电箱的PE母线排与楼层分户的PE线相连(所有用电器的金属外壳)就是相当于金属外壳通过PE线回到电源(变压器)的中性点实现接地。 也就是TN-S系统 PE母线排与总等电位连接 接地算是PE保护零线的重复接地 电缆进入建筑物的金属外壳与总等电位接地属于防止雷电沿电缆进入室内的一种防雷接地措施这样理解是否正确?
回复
20楼
cof1498481506626 发表于 2017-6-27 11:41 变压器(电源)中性点接地就是系统接地,分出工作零线N 保护零线PE (工作零线N 保护零线PE只在电源中 …很好,理解基本正确。再明确一点;中性线(工作零线N)有了“系统接地”以后,就具备对地的保护效果,称为保护中性线(PEN)。在(工作零线PEN)上分离出(保护零线PE)以后是不能再合并了,你说得没错。但是,如果有需要我们可以不断地从保护中性线(PEN)中分离出(PE)。有必要的话还可以重复接地,使其成为TN-C-S系统。防雷接地也分多种,专设的如避雷针什么的最好单独接地。电缆金属外皮,属于电器外露可导电部分。主要作为增强电缆机械强度兼有屏蔽作用,应该与(PE)相连接。