请问 各位大神 TN-S 系统(三相5线)进入建筑物的总进线其中PE线与每户的PE线在总配电箱的接地母排汇合连接可以不可以理解为保护零线是通过变压器的中性点然后接地? 那么总配电箱的接地母排又与总等电位连接接地是不是重复接地?TN-C-S 系统(三相4线)进入建筑物的总进线其中PEN线与总配电箱的接地母排连接,每户的N线、PE线都接到总配电箱的接地母排上?总配电箱的接地母排又与总等电位连接接地是不是
请问 各位大神
TN-S 系统(三相5线)进入建筑物的总进线其中PE线与每户的PE线在总配电箱的接地母排汇合连接可以不可以理解为保护零线是通过变压器的中性点然后接地? 那么总配电箱的接地母排又与总等电位连接接地是不是重复接地?
TN-C-S 系统(三相4线)进入建筑物的总进线其中PEN线与
总配电箱的接地母排连接,每户的N线、PE线都接到
总配电箱的接地母排上?
总配电箱的接地母排又与总等电位连接接地是不是
TN-C-S 系统的重复接地?
我是菜鸟不是很懂 麻烦各位大神指点一下 谢谢
2楼
在线等 麻烦各位大神指点指点
回复
3楼
不是,是Pe线要连接总等电位联结,防止设备表面漏电导致人体触碰设备产生的对地电压,可参照建筑物电气装置600问
回复
4楼
GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 5.2 TN系统
5.2.5 系统中的PEN导体(或保护导体)应在建筑物的入口处做重复接地,若遇有方便之处,亦应尽可能与地连接。
回复
5楼
JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范
12.2. 2 TN系统应符合下列基本要求:
2.保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处接地。对于高层建筑等大型建筑物,为在发生故障时,保护导体的电位靠近地电位,需要均匀地设置附加接地点。附加接地点可采用有等电位效能的人工接地极或自然接地极等外界可导电体。
条文说明 12.2.2 TN系统的基本要求
第2款 保护导体应在靠近配电变压器处接地,一般是变压器低压的中性点;保护导体在进入建筑物处再作“重复”接地;TN-C-S或TN-S系统中当PE导体相当长时,保护导体的电位与其附近的地电位会产生位差,需要再设多处接地点,以减小产生位差的可能。条文中没有对多处接地的做法以明确的规定。例如,两重复接地之间的最大距离,原因是每个地域的环境不一样,千差万别,统一规定有困难。设计中保护导体,水平敷设时可按50m,垂直敷设时可按20m。当然在长干线的终端处,PE导体应作接地。
回复
6楼
JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范
12.2.3 采用TN-C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。
这一条是强条
回复
7楼
TN-S指三相五线制,负荷侧全条零、地(PE、N)线都是分开的,零线除了与变压器低压侧中性点共同接地外中间是不允许重复接地的。
回复
8楼
cmb178 发表于 2017-6-27 07:16 GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 5.2 TN系统5.2.5 系统中的PEN导体(或保护导体)应在建筑物 …还是不太明白啊 TN-S系统 就是5根线通过建筑物进入总配电箱 其中PE线与楼层每户PE线在总配电箱的接地母排上连接。是不是可以理解为PE线是通过变压器中性点接地?进入建筑物的电缆金属外壳接地算不算重复接地?总配电箱的接地母排又与等电位连接 啥作用?
回复
9楼
网友05338033 发表于 2017-6-26 23:08 不是,是Pe线要连接总等电位联结,防止设备表面漏电导致人体触碰设备产生的对地电压,可参照建筑物电气装置 …还是不太明白啊 TN-S系统 就是5根线通过建筑物进入总配电箱 其中PE线与楼层每户PE线在总配电箱的接地母排上连接。是不是可以理解为PE线是通过变压器中性点接地?进入建筑物的电缆金属外壳接地算不算重复接地?总配电箱的接地母排又与等电位连接 啥作用?
回复
10楼
网友05338033 发表于 2017-6-26 23:08 不是,是Pe线要连接总等电位联结,防止设备表面漏电导致人体触碰设备产生的对地电压,可参照建筑物电气装置 …不对啊 TN-S系统 所有金属外壳已经跟PE线连接了 然后通过进线电缆的PE回变压器中性点接地了中间PE母排与总等电位连接接是什么意思?
回复
11楼
cof1498481506626 发表于 2017-6-27 08:26 还是不太明白啊 TN-S系统 就是5根线通过建筑物进入总配电箱 其中PE线与楼层每户PE线在总配电箱的接地母 …进入建筑物的电缆金属外壳接地算不算重复接地?电缆金属铠装接地就是保护接地,不属于重复接地。
回复