住宅建筑地下两层楼梯间设置防排烟系统问题
暖通给排水牛犇
2017年06月26日 16:55:01
来自于通风排烟
只看楼主

一个地上二十六层,地下两层的住宅建筑,楼梯间靠外墙,除了地下两层,其它层都有1.4m*1.7m的外窗,那么在地下的楼梯间是否需要设计机械排烟系统或机械防烟系统?

一个地上二十六层,地下两层的住宅建筑,楼梯间靠外墙,除了地下两层,其它层都有1.4m*1.7m的外窗,那么在地下的楼梯间是否需要设计机械排烟系统或机械防烟系统?
免费打赏
暖通给排水牛犇
2017年06月28日 11:24:54
12楼
h6r9q70 发表于 2017-6-28 10:52 如不能采用可开启外窗的自然排烟设施,即,不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室,应 …奥,明白了,防烟楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室与合用前室,都是在满足自然排烟的情况下进行自然排烟,不具备自然排烟是,设置独立的机械加压送风系统。这四个地方在任何情况下都不会设置机械排烟系统
回复
vk3001h
2017年06月28日 11:40:41
13楼
暖通给排水牛犇 发表于 2017-6-28 09:10 防烟楼梯间地下两层加上地上三层的可开启排烟窗的总面积是3*1.4*1.7=7.14m2 大于2m2 满足自然排烟要求,故 …防烟楼梯间地上部分和地下部分在首层用防火门隔开,是两个独立的楼梯间,所以地下的楼梯间不可能共用地上楼梯间的开启窗。这个事情在建规中说得很明确。
回复
暖通给排水牛犇
2017年06月28日 13:20:12
14楼
vk3001h 发表于 2017-6-28 11:40 防烟楼梯间地上部分和地下部分在首层用防火门隔开,是两个独立的楼梯间,所以地下的楼梯间不可能共用地上 …奥奥奥,是的,我想起来了,谢谢谢谢
回复
暖通给排水牛犇
2017年06月28日 13:38:26
15楼
vk3001h 发表于 2017-6-28 11:40 防烟楼梯间地上部分和地下部分在首层用防火门隔开,是两个独立的楼梯间,所以地下的楼梯间不可能共用地上 …那防烟楼梯间有合用前室必须单独设置两套机械加压送风系统
回复
暖通给排水牛犇
2017年06月28日 13:38:40
16楼
vk3001h 发表于 2017-6-28 11:40 防烟楼梯间地上部分和地下部分在首层用防火门隔开,是两个独立的楼梯间,所以地下的楼梯间不可能共用地上 …那防烟楼梯间有合用前室必须单独设置两套机械加压送风系统
回复
vk3001h
2017年06月29日 09:53:41
17楼
暖通给排水牛犇 发表于 2017-6-28 13:38 那防烟楼梯间有合用前室必须单独设置两套机械加压送风系统是这样的。紫薯布丁
回复
vk3001h
2017年06月29日 09:53:42
18楼
暖通给排水牛犇 发表于 2017-6-28 13:38 那防烟楼梯间有合用前室必须单独设置两套机械加压送风系统是这样的。紫薯布丁
回复
芋头千
2017年07月05日 20:51:10
19楼
是否可以在地下的楼梯间出到一层的外墙上设自然排烟窗呢?
回复
暖通给排水牛犇
2017年07月06日 08:47:09
20楼
芋头千 发表于 2017-7-5 20:51 是否可以在地下的楼梯间出到一层的外墙上设自然排烟窗呢?防烟楼梯间地上部分和地下部分在首层用防火门隔开,是两个独立的楼梯间,所以地下的楼梯间不可能共用地上 所以应该不行
回复

相关推荐

APP内打开