消防考题第一坑:燃烧类型坑指数:★★★对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( )。A.闪燃B.热波C.蒸发燃烧D.阴燃【解析】乍一看,很简单,按常规说液体燃烧选闪燃,但本题题干问的是原油,且选择不会产生的现象。熟悉教材的考友看到原油会联想到沸溢和喷溅,不好意思,选项里没有,那么只能一个个分析了。闪燃是易燃、可燃液体燃烧的现象,可排除A,沸溢和喷溅会形成热波,排除B。很多考友会误把蒸发燃烧当成固体燃烧的独有燃烧形式,其实液体在受热时蒸发出来的液体蒸气也会被分解、氧化达到燃点并燃烧,即蒸发燃烧,排除C。选项中只有阴燃(熏烟燃烧)才是固体材料特有的燃烧形式。本题答案为D。
消防考题第一坑:燃烧类型
坑指数:★★★
对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( )。
A.闪燃B.热波C.蒸发燃烧D.阴燃
【解析】乍一看,很简单,按常规说液体燃烧选闪燃,但本题题干问的是原油,且选择不会产生的现象。消防考题第二坑:甲类厂房
坑指数:★★★
某独立建造且建造面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )。
A.一级B.二级C.三级D.四级
【解析】对于甲类厂房,考友们立刻想到的就是火灾危险性大,不应低于二级,但根据《建筑设计防火规范》GB50016-20143.2.2,建筑面积不大于300㎡的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑,本题中的甲类厂房符合独立建造、面积不大于300㎡、单层的三个条件,故最低可采用三级耐火等级。本题答案为C。
消防考题第三坑:防爆措施
坑指数:★★★
下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是( )。
A.设置防爆墙B.设置泄压面积C.采用不发火花的地面D.采用合理的平面布置
【解析】老司机容易掉坑里,因为15年已经考了建筑防爆且有一个选项就是“采用不发火花的地面”,潜意识里就会排除C选项。但建筑防爆的基本技术措施分为预防性技术措施和减轻性技术措施,预防性技术措施包括排除能引起爆炸的各类可燃物质和消除或控制能引起爆炸的各种火源,C选项属于预防性措施;减轻性技术措施包括采取泄压措施、采用抗爆性能良好的建筑结构体系和采取合理的建筑布置。本题答案为C。
消防考题第四坑:加油站等级分类
坑指数:★★★★
某汽车加油站设置2个单罐容积为30m3的汽油罐,1个单罐容积为50m3柴油罐。该加油站的等级是( )。
A.一级B.二级C.四级D.三级
【解析】本题常规思路是2*30+50=110>100,符合二级加油站的分类标准(总容积大于90m3且不大于150m3,且单罐≤50m3),但对于柴油罐,可折半计入总容积,故正确的容积V=2*30+2/50=85m3,应为三级加油站。本题答案为D。
消防考题第五坑:联动控制模块
坑指数:★★★
某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择( )台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。
A.1B.3C.2D.4
【解析】对于联动控制模块,考友们往往都会记住1600这个数字,即任一台消防联动控制器地址总数不应超过1600点,很容易选择1。但规范同时要求应留有不少于额定总量的10%的余量,故应至少选择2台。本题答案为C。
消防考题第六坑:水流指示器
坑指数:★★★★
某2层地上商店建筑,每层建筑面积为6000m2,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置( )个水流指示器。
A.2B.3C.4D.5
【解析】本题难点在于每层应设几个防火分区,防火分区最大允许建筑面积受耐火等级、建筑层数或高度等因素影响。该建筑未交待耐火等级,题干问的是至少设置几个,所以应考虑该建筑耐火等级为一、二级,当设自动灭火设施时,每个防火分区最大允许建筑为5000㎡,对于水流指示器,每个防火分区和每个楼层均应设置水流指示器,故本题应至少设置4个水流指示器。本题答案为C。
消防考题第七坑:消防电梯
坑指数:★★★★
下列建筑中,允许不设置消防电梯的是( )。
A.埋深为10m,总建筑面积为10000㎡的地下商场B.建筑高度为27m的病房楼C.建筑高度为48m的办公建筑D.建筑高度为45m的住宅建筑
【解析】本题中具有迷惑性的是A选项,根据《建规》7.3.1可知,设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。A选项埋深为10m,可不设。本题答案为A。
消防考题第八坑:防烟分区
坑指数:★★★★
下列关于防烟分区划分的说法中,错误的是( ).
A.防烟分区可采用防火隔墙划分B.设置防烟系统的场所应划分防烟分区C.一个防火分区内可划分为多个防烟分区D.防烟分区可采用在楼板下突出0.8m的结构梁划分
【解析】划分防烟分区的构件主要有挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘、建筑横梁等,其中隔墙即非承重,只起到分隔作用的墙体。防烟系统可不设防烟分区,设置排烟系统的场所应划分防烟分区。本题答案为B。
消防考题第九坑:防火分区
坑指数:★★★★★
某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为23.8m。
其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错误的是( )。
A.地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积为9900㎡B.地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为1980㎡C.地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为4950㎡D.地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090㎡
【解析】本题考点来自于《建规》5.3.4,一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
1.设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;
2.设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡;
3.设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。
选项A乍一看正确,但注意条文中明确的是仅设置在多层建筑首层时,故本题答案为A。
消防考题第十坑:甲级防火门
坑指数:★★★★★
下列设置在人防工程内的场所中,疏散门应采用甲级防火门的有( )。
A.厨房B.消防控制室C.柴油发电机的储油间D.歌舞厅E.消防水泵房
【解析】本题容易忽略的前提时,下列场所均设置人防工程内,解答时应参照人防规范,而非《建规》,根据《人民防空工程设计防火规范》GB50098-20094.2.4,下列场所应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开,并应符合下列规定:
1.消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/㎡火灾荷载密度的房间等,墙上应设置常闭的甲级防火门;
2.柴油发电机房的储油间,墙上应设置常闭的甲级防火门,并应设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏;
3.同一防火分区内厨房、食品加工等用火用电用气场所,墙上应设置不低于乙级的防火门,人员频繁出入的防火门应设置火灾时能自动关闭的常开式防火门;
4.歌舞娱乐放映游艺场所,且一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡,隔墙上应设置不低于乙级的防火门。
本题答案为BCE。