一个小区的电力计量.使用的是三相四线供电,三相不平衡会造成计量误差吗?(低压侧三相电度总表计量)

一个小区的电力计量.使用的是三相四线供电,三相不平衡会造成计量误差吗?(低压侧三相电度总表计量)
免费打赏
xx_691214
2007年11月26日 19:16:27
2楼
使用三相四线电度表计量,三相不平衡也不会造成计量误差!
回复
malongknowledge
2007年11月26日 21:43:38
3楼
不会的,三相不平衡实际中到处存在。
你是否遇到了总表和分表计量不一直的情况?
回复
xiyaoqing426
2007年11月27日 22:34:32
4楼
不但遇到,而且差别相当大.很是头痛.另外高压侧计量与低压侧计量差额也很大.也找不到原因.哪位大师请赐教.
回复
xxly
2007年11月28日 14:10:46
5楼
误差肯定有:
主要原因是:线损
回复
xxly
2007年11月28日 14:12:22
6楼
误差主要原因来自线损。
回复
kylin_sui
2007年11月29日 12:09:48
7楼
高次谐波造成的误差。现在民用电负载很多是非线性负载,比如节能灯,电脑的开关电源等。电能计量表对高次谐波分量的计量误差很大。非线性负载不光影响计量而且使零序电流增大。还有所谓的节电器,采用改变电流电压相位的方法。
回复
demon_flash
2007年11月29日 14:18:51
8楼
鄙视节电器
回复
weihua-h
2007年11月29日 17:26:03
9楼
供电部门收费以高压侧计量为准,你内部低压侧计量仅供内部参考。三相不平衡会对计量造成一定的误差,但更重要的是由于三相不平衡带来的变压器铜损。
回复
xiyaoqing426
2007年11月29日 20:24:33
10楼
再请问楼上师傅,三相不平衡造成的的损耗有多大?能有上千度吗?谢谢.
回复
llx64
2008年01月14日 15:34:10
11楼
再请问楼上师傅,高压侧计量与低压侧现场计量差额达20%?不知是什么原因?