空调系统50%的负荷时只需20%的循环水是真的吗?
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年06月24日 09:05:14
来自于中央空调
只看楼主

很多文献中都有讲到:空调末端设备的散热量与供水量成抛物线关系(这也是为什么控制阀要采用等百分比阀门的原因),根据这个曲线关系,从而得出,当系统的负荷为80%时,只需50%的循环水,当系统的负荷是50%时,只需20%的供水。 但是问题来了,根据能量守恒定律,20%水要拥有50%的负荷,必须增大水的温差,如果正常冷水温差是5度,那么此时水的温差就要达到5度的2.5倍,那12.5度,而这对末端或主机都是不可能的。因为主机供水温度一般是7度不变,那么回水就会达到19.5度,这时候另一台主机早就在自控系统作用下开启了,因此是不可能存在的。

高手们帮分析分析,是不是这个道理?
yu071857
2017年06月26日 16:16:38
2楼
多余的供水会通过压差和回水中和使回水温度降低
回复
小虎爸
2017年06月26日 20:42:31
3楼
yu071857 发表于 2017-6-26 16:16 多余的供水会通过压差和回水中和使回水温度降低如你所说,50%负荷时,在压差旁通阀前的回水温度应为19.5了?
回复
yu071857
2017年06月27日 17:20:49
4楼
小虎爸 发表于 2017-6-26 20:42 如你所说,50%负荷时,在压差旁通阀前的回水温度应为19.5了?没有遇到过
回复
龙枪虎豹骑
2017年06月30日 10:52:24
5楼
值得学习的资料,多谢楼主!
回复
mahaoliang123
2017年07月01日 16:13:24
6楼
:D:D:D:D:D
回复
小虎爸
2017年07月02日 19:40:06
7楼
想不到其它原因,只能认为回水温度就是这么高了,过了旁通阀混水后才降低。
回复
黄一一
2017年07月03日 10:02:41
8楼
感谢楼主分享
回复
luochongchong
2017年07月03日 10:21:39
9楼
感谢楼主分享
回复
林刚
2017年07月03日 11:27:41
10楼
水流量与系统负荷为正比
回复
有钱就是拽
2017年07月04日 07:38:26
11楼
路过,学习!!
回复

相关推荐

APP内打开