很多文献中都有讲到:空调末端设备的散热量与供水量成抛物线关系(这也是为什么控制阀要采用等百分比阀门的原因),根据这个曲线关系,从而得出,当系统的负荷为80%时,只需50%的循环水,当系统的负荷是50%时,只需20%的供水。 但是问题来了,根据能量守恒定律,20%水要拥有50%的负荷,必须增大水的温差,如果正常冷水温差是5度,那么此时水的温差就要达到5度的2.5倍,那12.5度,而这对末端或主机都是不可能的。因为主机供水温度一般是7度不变,那么回水就会达到19.5度,这时候另一台主机早就在自控系统作用下开启了,因此是不可能存在的。
但是问题来了,根据能量守恒定律,20%水要拥有50%的负荷,必须增大水的温差,如果正常冷水温差是5度,那么此时水的温差就要达到5度的2.5倍,那12.5度,而这对末端或主机都是不可能的。因为主机供水温度一般是7度不变,那么回水就会达到19.5度,这时候另一台主机早就在自控系统作用下开启了,因此是不可能存在的。
高手们帮分析分析,是不是这个道理?