各位现有一车间需要3℃的送风温度,冷媒为低温乙二醇水溶液,请问怎么选机组?有此类机组吗?
各位现有一车间需要3℃的送风温度,冷媒为低温乙二醇水溶液,请问怎么选机组?有此类机组吗?
2楼
能否增大风量减小送风温差?
回复
3楼
你仅仅提供了“需要3℃的送风温度”即机组的出风温度,该机组的进风参数?
回复
4楼
遇到问题绕着走!
回复
5楼
看来你对工艺性空调也没有经验。
我对问题的着眼点是如何满足室内工况,而你还仅仅停留在如何满足送风温度。
很明显,你的领域是公共建筑,而对工业建筑的通风,纯水纯气,工艺性空调,外线等等,你并不在行。不懂并不可怕,不懂装懂就。。。。。。
回复
6楼
康师父厂这种等级的全部进口加工设备食品厂你做过没有?可口可乐这种等级的饮料厂你做过没有?摩托罗拉等级的精密电子厂你做过没有(含100~100000级净化)?先锋这种等级的全套日资精密电子仪器厂你做过没有?
这些均是俺多年前的东西!
回复
7楼
呵呵,俺不敢和你比,否则你就知道俺在哪了:)
顺便问一下,做过100~100000级净化很自豪吗?8英寸90纳米iso3级温度精度正负0.2度的电子厂房和它比如何呢?
既然你自信对工艺性空调很精通,不知道小弟我能否请教几个问题呢
回复
8楼
哈哈,谢谢大家的捧场啊!我们现在对事不对人,积极很好!
我是不是需要先把进风进行除湿处理,然后再进行低温换热,以免造成结露呢?
回复
9楼
参数不全.
记号
期待vincent_nk几个问题.
回复
10楼
同楼上,期待NK的问题,也期待张三的回答!
不过直接回答最好啦,总是反问的话,我看得累死了。
回复
11楼
你是要设计系统还是主机?
乙二醇水溶液出风温度能达到0度以下,至于进风温度和风量的大小只是决定设备的大小,出风3度是没问题的。
回复