关于园林水电施工的问题
lxh19710509
lxh19710509 Lv.10
2017年06月23日 18:05:40
只看楼主

有个问题想跟大家讨论一下,园区内景观照明的干线,两个手孔井之间的线管大家认为是用一条较大管径的线管穿所有回路的电线合理,还是每个回路单独穿线管合理?

有个问题想跟大家讨论一下,园区内景观照明的干线,两个手孔井之间的线管大家认为是用一条较大管径的线管穿所有回路的电线合理,还是每个回路单独穿线管合理?

微信图片_20170623172944.png

免费打赏
lxh19710509
2017年06月23日 18:07:38
2楼
我截图的两个手孔井之间有15个回路的线经过这里,如果各自穿管那就是十几条线管一起埋设过去,大家觉得合理吗?
回复
放水发电
2017年06月25日 06:57:58
3楼
全部共穿用一条大管,也不好,以后检修维护或更换其中部分电缆时,施工很麻烦(会缠绕)
回复
四川洪哥
2017年06月25日 09:02:32
4楼
全部共穿用一条大管,也不好
回复
电气范
2017年06月26日 09:49:46
5楼
室外排管应该是尽量少采取支管,管路越少越好。方便施工和检修。
回复
a396673967
2017年06月26日 10:44:02
6楼
大家一起学习
回复
lxh19710509
2017年06月26日 16:33:27
7楼
四川洪哥 发表于 2017-6-25 09:02 全部共穿用一条大管,也不好那你的意思是单独敷设小管过去合理一些?
回复
lxh19710509
2017年06月26日 16:34:52
8楼
放水发电 发表于 2017-6-25 06:57 全部共穿用一条大管,也不好,以后检修维护或更换其中部分电缆时,施工很麻烦(会缠绕)这个不知道有没有规范要求,常规的做法该是怎样更合理呢?
回复