喷淋系统减压阀设置问题
圣火2016
圣火2016 Lv.3
2017年06月23日 16:45:51
只看楼主

消火栓规范 8.3.4 减压阀的设置应符合下 列规定: 1 减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀; 大家是怎么理解的? 两个以上报警阀有两条供水管,每条设一组减压阀组,是否满足上述规范要求,大家在工程中是怎么做的?谢谢!



消火栓规范
8.3.4 减压阀的设置应符合下 列规定:



1 减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;

大家是怎么理解的?
两个以上报警阀有两条供水管,每条设一组减压阀组,是否满足上述规范要求,大家在工程中是怎么做的?谢谢!


cnhanhan
2017年07月04日 08:29:05
12楼
减压阀还可以在管网上备用一个?我这里是高层,每4至5层一个区,每个区一个减压阀,每个区都有设定的数值,我是按设计值调的。
回复
azfgstao
2017年07月04日 09:03:09
13楼
能否共用,主要还是看两组报警阀的工作压力相差多少,看能否合并。另外,减压阀应当成组设置,互为备用。
回复
圣火2016
2017年07月04日 12:30:56
14楼
liht1988 发表于 2017-7-3 06:10 而且要每根必须都设置备用谢谢!
回复
圣火2016
2017年07月04日 12:34:59
15楼
本帖最后由 圣火2016 于 2017-7-5 12:20 编辑 cnhanhan 发表于 2017-7-4 08:29 减压阀还可以在管网上备用一个?我这里是高层,每4至5层一个区,每个区一个减压阀,每个区都有设定的数值, …谢谢!消火栓规范要求这样做,本人不太理解。想看看大家是怎么做的。
回复
圣火2016
2017年07月04日 12:41:19
16楼
azfgstao 发表于 2017-7-4 09:03 能否共用,主要还是看两组报警阀的工作压力相差多少,看能否合并。另外,减压阀应当成组设置,互为备用。谢谢!我主要是认为设备用是否有必要,无非就是保证供水安全,可不设备用一样达到供水安全。
回复
cnhanhan
2017年07月05日 08:24:45
17楼
你说的是消火栓规范,本来就是2根主管接入环管,当然是2个减压阀啊,减压阀后面是止回阀,报警蝶阀。自动喷水系统没这规范。
回复