喷淋系统减压阀设置问题
圣火2016
圣火2016 Lv.3
2017年06月23日 16:45:51
只看楼主

消火栓规范 8.3.4 减压阀的设置应符合下 列规定: 1 减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀; 大家是怎么理解的? 两个以上报警阀有两条供水管,每条设一组减压阀组,是否满足上述规范要求,大家在工程中是怎么做的?谢谢!



消火栓规范
8.3.4 减压阀的设置应符合下 列规定:



1 减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;

大家是怎么理解的?
两个以上报警阀有两条供水管,每条设一组减压阀组,是否满足上述规范要求,大家在工程中是怎么做的?谢谢!


水是你的水
2017年07月03日 06:10:10
2楼
当然不行了
回复
水是你的水
2017年07月03日 06:10:34
3楼
必须每根进水管都要设
回复
水是你的水
2017年07月03日 06:10:55
4楼
而且要每根必须都设置备用
回复
水是你的水
2017年07月03日 06:11:29
5楼
你说的这种方式不行哦
回复
水是你的水
2017年07月03日 06:11:53
6楼
报警阀前的压力一般不会超
回复
水是你的水
2017年07月03日 06:12:17
7楼
一半都是在配水支管起点设置减压孔板的
回复
水是你的水
2017年07月03日 06:12:48
8楼
如果距离高了,报警阀是要抬高的,因为最高与最低喷头是有要求的
回复
水是你的水
2017年07月03日 06:13:05
9楼
建议多看看规范
回复
水是你的水
2017年07月03日 06:13:40
10楼
还有很多安装图集什么的,多看看
回复
水是你的水
2017年07月03日 06:14:08
11楼
这就是个经验积累的过程
回复

相关推荐

APP内打开