一、室内机吊装1.室内机采取防尘保护 2. 室内机定位 3.双螺母固定室内机 4.云匠专用螺帽 5. 室内机需保持水平安装6.室内机的安装位置符合标准 二、冷媒配管施工1.冷媒管及时封口2.冷媒管保温3.铜管保温严密,不能有裸露



一、室内机吊装

1.室内机采取防尘保护
d81a75424d14feb459a998276e950db0.jpg

2. 室内机定位
fab90d9b8b2e398b34f0420168fee8b6.jpg

3.双螺母固定室内机
5dbc47e48f313257a514d417e1cd773a.jpg

4.云匠专用螺帽
a57ef8feff553efca4a5179ef58daf0a.jpg

5. 室内机需保持水平安装

6.室内机的安装位置符合标准
85a1a849dccd0262940b9e177fb4ac75.jpg

二、冷媒配管施工

1.冷媒管及时封口

2.冷媒管保温

3.铜管保温严密,不能有裸露
509bf4d0543a03185d2f0a00ef13c71d.jpg

4. 冷媒管支持间距应≤1000mm

5.冷媒管走向应保持横平竖直
09fd935368ab25d7102878779f62d5e5.jpg

6. 分歧管水平安装
08fdf72a2a7b7210af21ec730f589289.jpg

7.分歧管前后保持500mm以上的直管

三、冷凝水管施工

1.冷凝水管保温层的厚度应≥9mm
1c01f0330fea21c48133935b9bb56395.jpg

2.辅助排水管需保持平直
ee5512f7cacb2d3ea7fc97c0a637236b.jpg

3.冷凝水管不能接入污水管,不能以“T”字形对冲连接

4.内机边上安装排气孔
66da73a9acf10c0a8d2a21af640e7063.jpg

5.冷凝水管和冷媒管需分别固定

四、信号线安装

1.电源线和信号线保持50mm以上距离
9d969e11935ace85c19659bcf0aba226.jpg

2. 系统信号线采用一进一出的连接方式

五、室外机安装

1. 室外机的安装位置保证有足够的换气空间和检修空间
c3204cf70c9b910b3abc01f152be4afe.jpg

2.室外机的基础、防震以及固定符合规范
cd96244e07d3d276bbd916e3398c7f11.jpg

六、充氮保压

1.冷媒系统进行气密保压试验24小时以上
b4c05edb967a5370df9fb1156880b172.jpg





2017年07月03日 18:26:13
12楼
谢谢张总分享好资料
回复
effort031
2017年09月21日 17:03:45
13楼
好资料,谢谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开