这是小区开发商做外立面的时候为了包铝板把主梁底部钢筋截断了,请各位帮忙看看受损是否严重,可能产生的后果?怎样补救呢?
这是小区开发商做外立面的时候为了包铝板把主梁底部钢筋截断了,请各位帮忙看看受损是否严重,可能产生的后果?怎样补救呢?
4楼
根据图片显示,梁的底筋已全部焊断,结构设计上已基本没承载力,已发生脆断性破坏,建议要求开发商找专业的加固公司出示相关的加固方案(且需要原工程的结构设计同意)。加固公司的方案一般为植筋+炭纤维布或增设型钢梁等方式。开发商不管找上层业主(关乎他的生命安全)和城管。
回复
5楼
底部钢筋为受力筋,现已全部切断。真是无知者无畏啊。
赶快寻原设计公司出具加固方案,人命关天啊,从图上看来这根梁也不小啊!
回复
6楼
加固处理,别无它法
回复
7楼
钢筋都切了,这根梁会断的哦
回复
8楼
必须加固,方案设计院出
回复
9楼
学习了!谢谢
回复
10楼
qytyu 发表于 2017-6-22 10:36 根据图片显示,梁的底筋已全部焊断,结构设计上已基本没承载力,已发生脆断性破坏,建议要求开发商找专业的 …加固公司说要把主梁钢筋凿开焊接,用ugm高强灌浆料修补,请问这种方式可行吗,安全性能补回来百分之多少
回复
11楼
果真是无知者无畏
回复
12楼
驶往深蓝 发表于 2017-6-23 15:24 加固公司说要把主梁钢筋凿开焊接,用ugm高强灌浆料修补,请问这种方式可行吗,安全性能补回来百分之多少这个做法太粗糙,安全保证系数低,建议仍需增加措施。
回复
13楼
8米长的大梁,被切割了1.2米,真的气愤
回复