关于JDG电线管紧定螺钉
co1498043444090
2017年06月21日 19:19:23
只看楼主

JDG电线管的紧定螺钉必须都要上吗?施工现场不可避免的有紧定螺钉丢失或者滑口,不能保证百分之百都上,那要上百分之多少达标,验收能合格?!有相应规范说明吗?查了CECS120:2000中4.04条,对紧定螺钉数量说的不太明确,或者我理解不到位,还请有识人士帮我解惑!

JDG电线管的紧定螺钉必须都要上吗?施工现场不可避免的有紧定螺钉丢失或者滑口,不能保证百分之百都上,那要上百分之多少达标,验收能合格?!有相应规范说明吗?查了CECS120:2000中4.04条,对紧定螺钉数量说的不太明确,或者我理解不到位,还请有识人士帮我解惑!
zgcwolf
2017年06月23日 20:46:38
2楼
JDG管上的紧定螺丝一定要将螺帽拧掉以达到可靠的电气联结。
回复
xalpha
2023年03月25日 09:02:24
3楼

根据建筑电气工程施工图集说明,连接套管每端的螺钉不少于两个。