电机频跳的原因?
wuqiaohan
wuqiaohan Lv.3
2007年11月26日 15:28:05
只看楼主

化工厂里用于真空泵的电机160KW,电机保护器为0-300A,保护调到300A,实测电流为287,电机会跳闸,这是为什麽?

化工厂里用于真空泵的电机160KW,电机保护器为0-300A,保护调到300A,实测电流为287,电机会跳闸,这是为什麽?
免费打赏
lingxuct
2007年11月26日 22:53:40
2楼
“电机160KW,电机保护器为0-300A,保护调到300A,实测电流为287,电机会跳闸,这是为什麽?”
根据规程规定,电机的过载保护(热继电器或智能电机保护器)的整定值是电机额定电流的0.95~1.05倍,160KW的电机额定电流约有312A,312*0.95=296.4A(接近小值),但“保护调到300A”只是刻度上的300A,没有用试验(根据保护特性,加电流动作)的方法整定,实际上保护器没到300A,所以就要跳。
再则,保护的整定范围应在刻度的中间部分,不应卡边(在最大值或最小值),卡边设置,灵敏度不好。
回复
zigj
2007年11月27日 09:12:40
3楼
同意2楼的说法,另外,还有个原因:低压大容量电机的启动,如果启动时间过长,热继电器也会跳,所以一般的做法是启动时短掉热继电器,启动完毕后再给上。
回复
飞影道人
2007年11月27日 11:24:24
4楼
答案已经有了
回复
wuqiaohan
2007年11月27日 16:49:44
5楼
根据电机保护器的说明书,型号最大的也只适用于75KW-150KW的电机,有更大的型号吗?适用于160KW电机的.
回复
鸭江绿水
2007年11月27日 19:40:16
6楼
为什么不在主回路穿电流互感器,减低保护器的规格呢
回复
zhang1976yong@co163
2007年11月28日 12:00:31
7楼
学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中
2007年11月28日 13:39:22
8楼
电机保护器为0-300A,选择的太小。
回复
hubeixp
2007年11月28日 15:49:22
9楼
同意二楼,不过电机保护器为0-300A的确选的太小。