本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 17:37 编辑 ===================
本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 17:37 编辑
===================
2楼
图中黑色下水管是元凶,上面的孔打在中间靠下,下面的出水管直接打断了柱边梁底部主筋,目测是3节18mm的钢筋,主卧和次卧连梁底部也是同样的情况,我自己觉得这个主梁(结构图中黄色线梁体,跨度4m,规格高350mm*宽240mm),求结构老师看下,问题严重吗?
回复
3楼
本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 17:37 编辑
=======================
回复
4楼
梁两端的底筋打断吗?那问题不大,两端底面受压,顶面受拉,如果顶面钢筋打断就最好得加固了
回复
5楼
不放心可以贴钢板加固一下
回复
6楼
加钢板现在不太好加固了,不处理的话风险大吗?下部主筋全打断了....
回复
7楼
黄色的那个主梁位置,就靠这柱子的一端下部主筋打断了3根18mm的
回复
8楼
坐等大神来。。。
回复
9楼
谢谢楼主的分享。
回复
10楼
从受力原理上来说,这个地方是梁上部受弯,梁下部不受力。因此支座处的梁下部钢筋主要起到架立作用,被打断的问题不大的。唯一需要担心的是下部混凝土会不会受压挤坏掉,建议在打孔位置处用水泥浆灌实。
回复
11楼
有没有人给点建议?
回复