请教各位:准备装修,加建4.6米见方现浇混凝土楼板 ,如何配筋?
co1497941261086
2017年06月20日 14:54:38
只看楼主

请教各位土木建筑工程师大侠:准备装修,加建,4.6米见方现浇混凝土楼板,如何配筋?谢谢!

请教各位土木建筑工程师大侠:准备装修,加建,4.6米见方现浇混凝土楼板,如何配筋?谢谢!
免费打赏
co1497941261086
2017年06月21日 15:47:51
2楼
我顶我顶我顶顶
回复
ntuzyq
2017年06月22日 03:25:54
3楼
看楼板是做什么用的,荷载多少,一般住宅是活荷载2.0KN每平方 板厚可取1/40 厚h=120mm 没有计算按简支概念,配筋你三级钢8@150双层双向肯定够了。如果其他用途荷载大的话需要计算
回复
co1497941261086
2017年06月22日 10:16:18
4楼
谢谢您。问题是在上面还要加一段两米长 3米高12cm厚的隔墙,隔出房间和走道。请给指导意见,谢谢。
回复
海洋哥
2017年06月22日 10:47:11
5楼
不错不错的。,学习乐
回复
鹏年wing
2017年06月22日 12:10:43
6楼
谢谢楼主分享!
回复
有胆你就来
2017年06月22日 14:57:26
7楼
配筋你三级钢8@150双层双向肯定够了
回复
洞房不败之玉女
2017年06月22日 17:01:30
8楼
gdsz沐 发表于 2017-6-22 10:16 谢谢您。问题是在上面还要加一段两米长 3米高12cm厚的隔墙,隔出房间和走道。请给指导意见,谢谢。板上砌墙不是不可以,但是要布置钢筋
回复
ntuzyq
2017年06月22日 22:52:26
9楼
gdsz沐 发表于 2017-6-22 10:16 谢谢您。问题是在上面还要加一段两米长 3米高12cm厚的隔墙,隔出房间和走道。请给指导意见,谢谢。可以的,墙下在板底额外布置2根12的钢筋,钢筋两端锚入支座即可
回复
co1497941261086
2017年06月23日 16:50:37
10楼
洞房不败之玉女 发表于 2017-6-22 17:01 板上砌墙不是不可以,但是要布置钢筋谢谢您。如何布置钢筋呢
回复
co1497941261086
2017年06月23日 16:51:31
11楼
ntuzyq 发表于 2017-6-22 22:52 可以的,墙下在板底额外布置2根12的钢筋,钢筋两端锚入支座即可谢谢您。请问:钢筋两端锚入支座 是什么意思呢