本人暖通专业的学生,想请教前辈一个问题,全热交换机和新风机可以串联在一起吗?
sunonsun
sunonsun Lv.2
2017年06月18日 19:11:15
来自于通风排烟
只看楼主

我们最近在做一个位于广东的建筑的课程设计,如果全热交换机的处理能力不够时,可以在送风管上串联一个新风机组吗?这样行得通吗?

我们最近在做一个位于广东的建筑的课程设计,如果全热交换机的处理能力不够时,可以在送风管上串联一个新风机组吗?这样行得通吗?
免费打赏
东少1992
2017年06月18日 20:07:54
2楼
不可以。实际工程中不会这么做。要不选两台小的全热交换机,要不不采用,新风系统和排风系统独立分开做。目前实际项目使用全热交换器的较少。
回复
林刚
2017年06月19日 08:30:23
3楼
全热交换机目前基本所有的空调项目都有,小机组能力不够

可以选择带热回收的组合式空气处理机组
回复
玩微博的小灰机
2017年06月21日 10:25:52
4楼
兄弟,你想一个全热机组的换热量是恒定的,取决于他机器中间的换热器面积和效率,你这加个新风,新风大了,排风恒定,但是换热效率和面积还是那样,有个卵用。
大项目用热回收机组,小项目用全热交换器。
回复