我们最近在做一个位于广东的建筑的课程设计,如果全热交换机的处理能力不够时,可以在送风管上串联一个新风机组吗?这样行得通吗?
我们最近在做一个位于广东的建筑的课程设计,如果全热交换机的处理能力不够时,可以在送风管上串联一个新风机组吗?这样行得通吗?
2楼
不可以。实际工程中不会这么做。要不选两台小的全热交换机,要不不采用,新风系统和排风系统独立分开做。目前实际项目使用全热交换器的较少。
回复
3楼
全热交换机目前基本所有的空调项目都有,小机组能力不够
可以选择带热回收的组合式空气处理机组
回复
4楼
兄弟,你想一个全热机组的换热量是恒定的,取决于他机器中间的换热器面积和效率,你这加个新风,新风大了,排风恒定,但是换热效率和面积还是那样,有个卵用。
大项目用热回收机组,小项目用全热交换器。
回复