关于15D500图集中16页的规定出处没找到
混混兔
混混兔 Lv.13
2017年06月16日 17:49:45
只看楼主

15D500图集中,第16页设计要点中说明“……防雷装置与电气系统接地装置的地下连接点至35kV及以下设备的地下连接点间距应大于15m”但查看了GB/T50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》中,第5.3.1条是“线路的雷电过电压保护应符合下列要求:”第六款规定是“有地线线路的反击耐雷水平不宜低于表5.3.1-1所列数值。”而非“……防雷装置与电气系统接地装置的地下连接点至35kV及以下设备的地下连接点间距应大于15m”,请教下这条条文出处在哪个规范中?

15D500图集中,第16页设计要点中说明“……防雷装置与电气系统接地装置的地下连接点至35kV及以下设备的地下连接点间距应大于15m”但查看了GB/T50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》中,第5.3.1条是“线路的雷电过电压保护应符合下列要求:”第六款规定是“有地线线路的反击耐雷水平不宜低于表5.3.1-1所列数值。”而非“……防雷装置与电气系统接地装置的地下连接点至35kV及以下设备的地下连接点间距应大于15m”,请教下这条条文出处在哪个规范中?

11.jpg


22.jpg

免费打赏
混混兔
2017年06月19日 11:47:10
2楼
难道各位大虾都没发现吗?自己顶一下
回复
cmb178
2017年06月20日 05:48:08
3楼
GBT50064-2014交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范
回复
a396673967
2017年06月20日 12:37:15
4楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
混混兔
2017年06月20日 14:02:09
5楼
cmb178 发表于 2017-6-20 05:48 GBT50064-2014交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范图集引用的规范条文的确写错了。感觉引用独立避雷针的接地装置要求,来笼统的作为设计要点规定与35kV及以下设备的间距要求,牵强附会了,不恰当!
回复
xingye8860
2017年06月21日 08:58:56
7楼
帮楼主顶一下!
回复
xingye8860
2017年06月21日 09:00:17
8楼
qduzm 发表于 2017-6-20 17:22 帮楼主顶一下!!帮楼主顶一下!
回复
co1469235031177
2017年06月21日 09:02:10
9楼
帮楼主顶一下!
回复
co1469235031177
2017年06月21日 09:02:57
10楼
xingye8860 发表于 2017-6-21 09:00 帮楼主顶一下!帮楼主顶一下!
回复
co1495552378631
2017年06月21日 09:05:12
11楼
帮楼主顶一下!
回复
co1495552378631
2017年06月21日 09:06:36
12楼
xingye8861 发表于 2017-6-21 09:02 帮楼主顶一下!帮楼主顶一下!
回复