请教断路器的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年06月13日 17:12:49
只看楼主

请教下面图片中的用直线标注为红色的部分,在下理解其为瞬时脱口电流,和长延时整定电流没有关系,实际是这样的吗? 还有就是如何理解用椭圆形红色标注的那列的含义? 提前谢谢您的回复。

请教下面图片中的用直线标注为红色的部分,在下理解其为瞬时脱口电流,和长延时整定电流没有关系,实际是这样的吗?
还有就是如何理解用椭圆形红色标注的那列的含义?
提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年06月16日 15:34:35
12楼
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
回复
co1496198683863
2017年06月23日 11:34:57
13楼
既要时间上的匹配及额定电流的匹配。
回复
smartspring
2017年06月23日 11:50:59
14楼
xiao番薯 发表于 2017-6-23 11:34 既要时间上的匹配及额定电流的匹配。 在下基础弱没有太理解您所说的,麻烦您有时间时略微详细点给在下再说说。谢谢。
回复
smartspring
2017年06月28日 09:16:58
15楼
没有弄明白。顶起来。提前谢谢您的回复。
回复
ljw_cc1
2017年07月06日 17:58:38
16楼
用断路器的时间/电流特性曲线来表达才比较清楚!
回复
smartspring
2017年07月06日 18:21:22
17楼
ljw_cc1 发表于 2017-7-6 17:58 用断路器的时间/电流特性曲线来表达才比较清楚! 谢谢您的的回复。麻烦您有时间略微详细点说一下。期待您的回复。
回复
依然赵樱空
2017年06月13日 17:12:50
18楼
微断有短路和过载保护,短路保护是以0.1秒计的,比如电流大于10In,必须在0.1s内瞬动,这就是短路保护,电流小于5In,短路保护绝对不动,在5-10In之间,有可能动,也有可能不动。
过载保护是以分钟来计,比如1.13In之内,不算过载,绝对不动,而电流达到1.45In后,在1小时绝对动作,电流越大,需要的过载时间越短,这就是所谓的反时限曲线。
为什么要这么设置,是要原因的,比如负荷中有电动机,或者照明启动有涌流,在短时间内,电流会达到n倍的额定电流,微断要躲过这个电流,不能把这个大电流误认为是短路而跳闸了,所以就设了个5In之内,不能瞬动,而过载保护呢,又由于这个大电流持续时间最后也就几秒,远没达到过载保护时间就恢复了,也不会动作而跳闸。
以上说的是C型微断,主要用于照明,D型微断是用于电动机负荷,所以脱扣起点定的比C型高,是10-20In。
回复
smartspring
2017年07月07日 09:02:55
19楼
在下的表达能力不行(问题表述的不是很清楚),但您的回复每句话都针对在下的疑问。真心谢谢您的回复。基本明白了。
回复

相关推荐