请教下面图片中的用直线标注为红色的部分,在下理解其为瞬时脱口电流,和长延时整定电流没有关系,实际是这样的吗? 还有就是如何理解用椭圆形红色标注的那列的含义? 提前谢谢您的回复。
请教下面图片中的用直线标注为红色的部分,在下理解其为瞬时脱口电流,和长延时整定电流没有关系,实际是这样的吗?
还有就是如何理解用椭圆形红色标注的那列的含义?
提前谢谢您的回复。
2楼
没看到图片呀
回复
3楼
不好意思,忘记上传图片了。期待您的回复。
回复
4楼
电气范 发表于 2017-6-14 09:45 没看到图片呀 图片已上传。期待您的回复。
回复
5楼
这个应该是指塑壳和微断的脱口曲线要求,直线处所指的是额定电流的倍数关系。圈着的是时间范围。后面是动作要求!
回复
6楼
sjashj 发表于 2017-6-14 16:47 这个应该是指塑壳和微断的脱口曲线要求,直线处所指的是额定电流的倍数关系。圈着的是时间范围。后面是动作 … 谢谢您的回复。红色直线标注的部分是否为 瞬时脱口电流,和长延时整定电流没有关系 ? t<2h(预测结果为脱扣)是否表示为在试验电流作用下,在2h以内一定会脱扣? 还有t>=2h(预测结果为不脱扣),表示什么? 期待您的再次回复。
回复
7楼
微断没有长延时与短延时这种说法(除非特定) 直线处表示断路器分断非正常电流的能力, 以C型脱扣曲线为例,小于5In时不能动作(过电流时间大于1s时也不动作) 大于10In时必须动作(过电流时间小于0.1s时动作)
第二个问题 :这是我找到的比较合理的答案
对于使用在干线或主要支路的配电断路器来说,考虑到电网电流波动的容许上限为0.05倍In;因此其不动作电流被限制在1.05倍的In。但线路末端,因线损而引起的电压偏差,无论是三相供电(380V)或是单相供电,其下差均为7%,则电流上升为1.075In,加上正常的波动0.05,合计为1.125,取1.13In,即在线路末端,正常运行最大有1.13倍In的值,其保护断路器应保证在1.13In时不动作(当In《63A时,不动作时间为1h,In>63A时,不动作时间为2h)。同样原因,主干线、主要支路的配电型断路器,当线路过载达1.3In时,断路器必须在1h或2h内动作,而电路末端的断路器,也是由于线损和电流正常波动,而规定过载电流达1.45In时,它们必须在1h或2h内动作。导线制造厂生产的导线在有限的时间内(1h或2h)的过载率达45%,即导线在有限时间内的发热量比正常载流量Iz的发热量大2.10倍。
我国标准有鉴于末端线路有许多三相、单相的电动机负载,对电动机的过载也必须保护,且须躲过电动机的起动电流(而众多电动机不可能同时起动),因此确定:
I3=2.55In,约定脱扣时间:1S
32A时)。
回复
8楼
cxdcxd123 发表于 2017-6-14 17:26 微断没有长延时与短延时这种说法(除非特定) 直线处表示断路器分断非正常电流的能力, 以C型脱扣曲线为例 … 真心谢谢您的回复。在下这样理解您所说的,微断没有长短延时一说,那微断是否只能用于短路保护,因为在下理解5In以下不动作,用于过负荷保护不合适,也不知道在下这样理解是否正确? 同时您提到小于5In时不能动作(过电流时间大于1s时也不动作) 大于10In时必须动作(过电流时间小于0.1s时动作)在下理解的是过电流时间越长应该越容易脱扣,时间越短应越不容易脱扣,但在下理解您说的和在下的理解正好相反。不知道在下哪里理解错了? 期待您的再次回复。
回复
9楼
空开和漏电保护器(漏电开关)都是以前的名称。现在标准名称应为断路器和带剩余电流保护的断路器
回复
10楼
smartspring 发表于 2017-6-14 17:11 谢谢您的回复。红色直线标注的部分是否为 瞬时脱口电流,和长延时整定电流没有关系 ? t= …2个小时之内不能脱扣啊!
回复
11楼
sjashj 发表于 2017-6-15 14:59 2个小时之内不能脱扣啊! 在下是新手。麻烦您有时间就在下关心的问题帮在下略微详细点说说、期待您的回复。
回复