求助:关于低压380V断路器试验的问题.
1983yhl
1983yhl Lv.2
2007年11月26日 08:44:14
来自于断路器
只看楼主

断路器是默勒的,这里需要做开关的过载试验,只能在开关一次侧施加电流,额定电流最高250A 请问有方面试验经验的人,这种试验只需要一个升流器就够了么?并且在试验中需要注意哪些问题. 谢谢!

断路器是默勒的,这里需要做开关的过载试验,只能在开关一次侧施加电流,额定电流最高250A 请问有方面试验经验的人,这种试验只需要一个升流器就够了么?并且在试验中需要注意哪些问题. 谢谢!
免费打赏
chhwz
2007年11月26日 19:55:16
2楼
断路器是默勒的,这里需要做开关的过载试验,只能在开关一次侧施加电流,额定电流最高250A 请问有方面试验经验的人,这种试验只需要一个升流器就够了么?并且在试验中需要注意哪些问题. 谢谢!
楼主一般不需要做.这个试验称动作特性,1.3倍额定电流,1小时内动作.