分体空调设计是否要进行详细的负荷计算
highchuanzhang
2007年11月26日 08:23:53
只看楼主

很多厂房办公室都采用分体空调,那分体空调是否要进行详细的负荷计算(比如冷负荷系数法或谐波反应法),这种情况审图时又是否需要提供计算书?

很多厂房办公室都采用分体空调,那分体空调是否要进行详细的负荷计算(比如冷负荷系数法或谐波反应法),这种情况审图时又是否需要提供计算书?
免费打赏
zhangnianchun
2007年11月27日 12:05:41
2楼
一般的在说明中会提供主要的结论性数据
回复
wgj1207
2007年11月27日 21:46:09
3楼
计算负荷的时候是不要因为是安装分体机就不好好计算。算的准还是比不准确强。
回复
ganggang0920
2007年11月28日 09:48:42
4楼
大金有自己的计算软件,我用过,可根据各个地区的情况,房间朝向,房屋的围护结构计算,但也有附加,防止万一,不过在大多数地区还是以估算为主
回复
zyb19820406
2007年11月28日 12:28:28
5楼
[引用] 2007-11-28 09:41:40.0 第4楼
不算,因为算出来的数据不会决定分体空调的采购
你买分体机,商家只问面积,就会推荐给你机型了
而且,毕竟分体机,余量都很大的,这样空调效果才快
估算即可,精算无意义
同意!!
回复
ziyiyinzhe
2007年11月29日 11:34:10
6楼
是啊
回复
rombach
2007年12月15日 15:29:34
7楼
分体空调估算即可 但也要适当根据围护和朝向调整单位指标 例如简易房指标就要适当高一些
详细计算负荷没有太大意义 算出的负荷也未必找到匹配的空调
回复
pgzhbwp
2008年01月02日 11:55:34
8楼
分体空调估算即可 但也要适当根据围护和朝向调整单位指标 例如简易房指标就要适当高一些
详细计算负荷没有太大意义 算出的负荷也未必找到匹配的空调
同意8楼意见