请问11层的小高层是否要设均压环和侧边窗的避雷保护。技术交底时质检站的要求做,是否有必要。

请问11层的小高层是否要设均压环和侧边窗的避雷保护。
技术交底时质检站的要求做,是否有必要。
免费打赏
指尖年华
2004年12月24日 09:36:19
2楼
楼主计算一下预计雷击次数,我估计还是三类建筑,规范里三类建筑60米以上才做防侧击雷。