二沉池大量漂泥,什么问题?求解! 两级接触氧化出水,进水5000,出水3000,是 二沉池 、 取样沉降性挺好的,五六分钟就沉下去了,没有浮泥! 前天刚把沉淀池排空过 进水是从厌氧塔过来的水,厌氧塔目前在跑泥,二沉池没加药!
二沉池大量漂泥,什么问题?求解!
两级接触氧化出水,进水5000,出水3000,是
二沉池
、
取样沉降性挺好的,五六分钟就沉下去了,没有浮泥!
前天刚把沉淀池排空过
进水是从厌氧塔过来的水,厌氧塔目前在跑泥,二沉池没加药!
12楼
不清楚,坐等学习
回复
13楼
泥的颜色?投加药剂了吗?
回复
15楼
调试前期吗 之前有过类似的经历 清理掉过段时间就好了 如果是调试期间的话
回复
16楼
受到冲击了。
回复
17楼
路过学习!
回复
18楼
谢谢楼主的分享
回复
19楼
有没有设置污泥回流泵,如果有那就24小时运行,没有就拿个潜污泵应急,污泥全回流。
回复
20楼
一水攻城师 发表于 2017-6-27 11:01 有没有设置污泥回流泵,如果有那就24小时运行,没有就拿个潜污泵应急,污泥全回流。好的, 谢谢了
回复
21楼
好氧池可以拍图看下,有可能是进水水质变化导致的,还有就是沉淀池排泥每天都排,防止污泥厌氧
可能是以下几个原因
1、溶解氧过高了,一般控制生化出水溶解氧为2mg/l左右;
2、进水水质的变化等原因,造成生化池效果变差.
可以通过以下措施:
1、减少曝气量,降低生化池内溶解氧含量;
2、给生化池增加营养物质,确保C:N:P的比例;
3、如果有应急检查的话,可在二沉池适量加点絮凝剂,保证出水的达标;
4、生化系统的调整,并不是一调效果马上就恢复的,根据不同的情况,中间会有一段过程.
以上答案来自清啦APP
回复
22楼
拍张 SV的照片 什么水 你那个5000 3000 是厌氧的还是好氧的
回复