桩基规范上说,端承桩的控制深度以贯入度为主,设计吃力层标高控制为辅.我有些不明白,贯入度是看最后3阵的贯入度,但是什么时候才知道打的是"最后"三阵呢?是不是打到设计吃力层标高了,就开始看贯入度,以前都可以不看?一个劲向下打?我觉得还是没有个控制指标啊?又比如说我没有打到设计吃力层标高,但是贯入度就满足了,这时候是不是可以不管设计吃力层标高了?
桩基规范上说,端承桩的控制深度以贯入度为主,设计吃力层标高控制为辅.
我有些不明白,贯入度是看最后3阵的贯入度,但是什么时候才知道打的是"最后"三阵呢?
是不是打到设计吃力层标高了,就开始看贯入度,以前都可以不看?一个劲向下打?
我觉得还是没有个控制指标啊?
又比如说我没有打到设计吃力层标高,但是贯入度就满足了,这时候是不是可以不管设计吃力层标高了?
2楼
顶贴
我也想知道
我是个外行 最近需要学习一些打桩的知识
希望楼主帮忙啊
回复
3楼
深圳市大正业工程机械有限公司拥有上述的关键专利技术。螺旋挤孔灌注桩机综合
地解决上述各种桩的缺点,实现了:
1、上部为园柱型结构,下部为螺丝型结构,不完全挤土。园柱型部分与螺丝型
部分占总桩长的比例可任意调节,即从全螺纹桩到全圆柱桩皆可一次性完成的挤压土体管内泵压混凝土桩。
a、作为摩擦桩;桩侧螺纹是由与土体的抗剪强度来确定承载力的。所以:在同地质、同桩长的条件下,比沉管灌注桩、钻孔灌注桩、螺旋取土灌注桩、预制管桩的摩擦力(承载力)大。
b、作为摩擦+端承桩;桩的下半部桩侧螺纹落在较好的持力层中,扩大了桩身的承载面及获得多级端承(向心)力的支持,优于多支盘桩。特别是在钻进强风化岩层、砂层、鹅卵石层,获得的反力是大于预制管桩的。从理论分析和大量的测试结果表明,桩的竖向极限承载力是由桩侧螺纹与土体抗剪强度来确定的,具有非常明显的物理特怔。本技术收桩标准为电流(A)。
2、环保:不取土、无震动、无噪音。可24小时工作,是旧城改造的最好选择。
3、节能:⑴.省电:工作时用电小于90千瓦/小时。
⑵.克服任何土层:如鹅卵石层,强风化层,橡皮泥层和有一定密实性的沙层。使桩的下部进入土体的最佳持力层,得到的反力大了。实现了使用普通混凝土从而提高了承载力,降低了工程造价,满足工程要求的目地
4、自控螺旋挤孔一次挤压土体管内泵压混凝土成桩;不缩径、不夹泥、不塌孔、成桩变型率小。
5、施工效率高:直径400mm。一天能达到1400延米。(一次成桩)
6、运输、拆、装方便。能下基坑,能打边桩角桩。
www.dazhengye.com
回复
4楼
桩基规范上说,端承桩的控制深度以贯入度为主,设计吃力层标高控制为辅.
贯入度是最后10锥能打入多少有一个指标,图纸上会标有,
回复
5楼
是的,我们一般指摩擦+端承为多。或多极端承。有兴趣切磋一下。谢谢!
回复
6楼
“……预制管桩不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大。…….” (见JGJ94-2008)。
案例:1、通过对某场地的3根静压预制管桩在成桩1~3个月后进行静载试验,发现桩竖向抗压承载力在休止期间均出现一定幅度的下降,违背了花岗岩持力层的桩休止后承载力增大并最终稳定的规律,故提出与同行探讨。-深圳市宝安区工程质量监督检验站 2006年 深圳。
案例:2、某场地的1根静压预制管桩在成桩15日后进行静载试验也出现上述情况; 桩长约6米。持力层为全风化细砂岩(厚度7.5米)。静压机700吨,终压值大于500吨,静载试验只测得303吨。-深圳市福田区工程质量监督检验站 2009年,深圳。
原因:
1、竖向挤土桩的桩端或桩侧应力自然衰减后承载力下降。
2、地下水上来了或雨水从管心的孔下到桩底或桩侧造成承载力下降 (所以有成桩后要混凝土填埋桩孔的措施)。
3、持力层不理想,是导致沉降过大根本原因。
解决办法:
1、引孔(略)
2、复压
复压“……对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3-5次;……稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5-10s。……当场地多数桩的有效桩长小于或等于15m或桩端持力层为风化软质岩,需要复压……”(见94-2008)。施工中应严格执行。
回复
7楼
螺旋挤孔灌注桩
工作时用电为90千瓦/小时
加荷后,也只是达到 130千瓦/小时
进尺慢,我工地上PHC管桩可以打 24m,螺旋挤孔灌注桩只能打 19m.
同一个工点,就是说相同地质。
回复
8楼
不会吧,在哪个工地?请告知。13510075660
回复
9楼
标贯修正击数 100击;岩土承载力特征值300kPa;含碎石粉质粘土褐黄色. 褐红色.湿.可塑-硬塑.含较多2-15cm的碎石以及较多砾石。局部碎石含量约50%,少量为直径大于30cm的石块。母岩为大理岩,灰岩及砂岩呈棱角状。
深圳市龙岗体育新城安置小区2007-1-26
回复