剪力墙与横梁交界处开孔,打断了横梁钢筋怎么办?
cow1496708198346
2017年06月11日 12:19:12
只看楼主

卫生间在剪力墙内与横梁底部交界处开10cm排气孔,将3米长55cm高的横梁三条22底钢筋打断,怎么办?此梁在处于两个剪力墙间。为了卫生间吊顶尽量安装高点,当时没在场,让工人搞成这样,真的是后悔莫及,吃不香,睡不着。这个位置是剪力墙内与横梁底的交界入5公分左右,不知会不会塌下来。

卫生间在剪力墙内与横梁底部交界处开10cm排气孔,将3米长55cm高的横梁三条22底钢筋打断,怎么办?

此梁在处于两个剪力墙间。

为了卫生间吊顶尽量安装高点,当时没在场,让工人搞成这样,真的是后悔莫及,吃不香,睡不着。

这个位置是剪力墙内与横梁底的交界入5公分左右,不知会不会塌下来。
免费打赏
cow1496708198346
2017年06月11日 12:20:34
2楼


洛飛:这示意图是用excel画的?

回复
jiegou19
2017年06月11日 18:53:10
3楼
钢筋断了 得加固
回复
cow1496708198346
2017年06月11日 19:01:36
4楼
断筋在剪力水泥墙的垂直位置如下图
回复
cow1496708198346
2017年06月11日 19:02:35
5楼
断筋在剪力水泥墙的垂直位置如下图
回复
麒麟海
2017年06月11日 22:14:40
6楼
加固啊 然后就能睡着了。。。
回复
cow1496708198346
2017年06月12日 09:56:09
7楼
怎么加固
回复
o如梦无痕o
2017年06月12日 10:06:36
8楼
断掉的是 梁往剪力墙里面锚固钢筋,本身对正常承重影响不大,不需要做任何加固。
回复
cow1496708198346
2017年06月12日 11:03:53
9楼
本帖最后由 wlgwwg 于 2017-6-12 11:06 编辑 如梦无痕…… 发表于 2017-6-12 10:06 断掉的是 梁往剪力墙里面锚固钢筋,本身对正常承重影响不大,不需要做任何加固。感谢版主百忙之中给我点评解惑回复,除去窗边后彻8公分宽烧结空心红砖,实际断梁内的3条断筋深入剪力水泥墙内是5至6公分,因为这是卫生间沉箱部分,孔上大梁还剩余43公分多点。因为都是说底筋受拉,没有底筋的大梁,怕上面塌下来。打完后看到钻下的水泥块柱的三条底筋,感到世界开始下雪一样,好难受。
回复
张嘿嘿
2017年06月13日 11:08:24
10楼
不错不错发的资料。可可
回复
aya_water
2017年06月13日 13:07:18
11楼
如果梁跨度不大不需要加固