请教采用需要系数法进行负荷计算的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年06月09日 12:03:00
只看楼主

请教在采用需要系数法进行负荷计算时,如计算某一项负荷(如照明负荷)的计算负荷,是否需要乘以有功或无功的同时系数?依据是什么?提前谢谢您的回复。

请教在采用需要系数法进行负荷计算时,如计算某一项负荷(如照明负荷)的计算负荷,是否需要乘以有功或无功的同时系数?依据是什么?提前谢谢您的回复。
hfclm
2017年06月09日 13:04:56
2楼
配三有计算方法或看刘介才的工厂供电
回复
hfclm
2017年06月09日 13:07:56
3楼
配三有较为详细的计算方法或看刘介才的工厂供电。
回复
smartspring
2017年06月09日 13:58:10
4楼
谢谢您的回复。自己理解应为用电设备组不需要乘以同时系数。不知道这样理解是否正确?期待各位的回复。
回复
洛学
2017年06月09日 14:27:53
5楼
《工业与民用配电设计手册(第四版)》第10页
配电干线及变电站才考虑同时系数
回复
smartspring
2017年06月09日 14:56:12
6楼
洛学 发表于 2017-6-9 14:27 《工业与民用配电设计手册(第四版)》第10页配电干线及变电站才考虑同时系数 真心谢谢您的回复。在下也是这样理解的。明白了。
回复
电气范
2017年06月12日 15:23:42
7楼
不需要 非干线负荷计算时只需乘以需要系数 计算变压器时才需同时系数
回复
lsh1030
2017年06月12日 15:42:18
8楼
订。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
smartspring
2017年06月13日 09:46:20
9楼
电气范 发表于 2017-6-12 15:23 不需要 非干线负荷计算时只需乘以需要系数 计算变压器时才需同时系数 谢谢您的回复。如何理解配电干线需计入同时系数?期待您的再次回复。
回复
wqhf5z7
2017年06月13日 10:22:12
10楼
配三有计算方法或看刘介才的工厂供电
回复
smartspring
2017年06月13日 10:25:17
11楼
wqhf5z7 发表于 2017-6-13 10:22 配三有计算方法或看刘介才的工厂供电 真心谢谢您的回复。计算方法在下已经按您的建议看过配3。但还是不理解配电干线需计入同时系数如何理解?期待您的再次回复。
回复

相关推荐