本帖最后由 wlgwwg 于 2017-6-9 18:27 编辑 卫生间 在剪力墙内与横梁底部交界处开10cm排气孔,将3米长55cm高的横梁三条22底钢筋打断,怎么办?此梁在处于两个剪力墙间。 为了卫生间吊顶尽量安装高点,当时没在场,让工人搞成这样,真的是后悔莫及,吃不香,睡不着。 这个位置是剪力墙内与横梁底的交界入5公分左右,不知会不会塌下来。
本帖最后由 wlgwwg 于 2017-6-9 18:27 编辑
卫生间 在剪力墙内与横梁底部交界处开10cm排气孔,将3米长55cm高的横梁三条22底钢筋打断,怎么办?此梁在处于两个剪力墙间。 为了卫生间吊顶尽量安装高点,当时没在场,让工人搞成这样,真的是后悔莫及,吃不香,睡不着。 这个位置是剪力墙内与横梁底的交界入5公分左右,不知会不会塌下来。
2楼
本帖最后由 wlgwwg 于 2017-6-9 10:09 编辑
图片上传图片上传1
回复
3楼
图片上传图片上传1
回复
4楼
毛事的啊, 那是墙
回复
5楼
画了个草图,介绍个方位。
回复
6楼
3根22的不会是次梁。
回复
7楼
gjxc 发表于 2017-6-9 20:50 3根22的不会是次梁。不用画了,没事的,那么小的小孔
回复
8楼
断筋在剪力水泥墙的垂直位置如下图
回复
9楼
洞房不败之玉女 发表于 2017-6-10 16:49 不用画了,没事的,那么小的小孔非常感谢您的回复,希望你不是安慰我。:Q
回复
10楼
怎么加固才好呢
回复
11楼
没事 只要不是负筋的的钢筋 我认为没事
回复