变频调速器,调速普通的三相电机2.5KW,为什么没有力.(是一产家设备上用的,同样另一台用变频电机就有力)
变频调速器,调速普通的三相电机2.5KW,为什么没有力.(是一产家设备上用的,同样另一台用变频电机就有力)
2楼
将无力的变频器初试化,也就是清除变频器内部所有的残留设置,再重新设置参数。
回复
3楼
基本是对的。但还会有些问题,电动机的使用寿命会变短。
回复
4楼
普通电动机是不可以变频使用的,特别是频率低过30Hz;因为,普通电动机铁芯的磁通量不能满足低频率的技术条件,所以,在电动机常期运行在低频率时,其电动机就会发热,并烧毁电动机。
回复
5楼
楼主有点杞人忧天了,我们公司有50台变频,用的都是普通电机,调速范围为20--50Hz,每天运行16小时,现已工作近10年,从未烧过电机,倒是变频器烧过几台。
回复
6楼
可能是变频选择的输出方式有问题吧
回复
7楼
变频电机的各方面性能 比较优于普通电机。
但如 优质的普通电机 其性能达到变频调速的要求自然是可以用的。
关键还是看 电机的性能。
回复
8楼
普通电机也可以用于变频器调速,只是由于不是为专用于变频器而设计,所以在用于变频器调速的时候要加强散热(特别是长期低速状态时)。
回复
9楼
学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中
请问4楼:普通电机不可用变频器,那么节能改造是否可行?
回复
11楼
建议楼主到工控网上看看,那里有许多有关变频问题的解释,看有多少使用人采用变频电机。
电动机运行在低频工况时,磁通量完全可以满足需要,最主要的问题就是(风冷)散热。如长期低频(低于20Hz)运行,可用恒速风扇进行风冷。其实所谓的变频电机,最主要的一个特点,就是附加了一个恒速(220V工频)风扇。
http://bbs.gongkong.com/bbs.asp?ban=2
回复