请教大家,本人在设计一个配电间的正压通风,维持正压40Pa,试图采用在外墙上安装余压阀来控制压力。翻看图集后发现重锤式余压阀最大压差只能控制到30Pa,自垂式最大工作压差50Pa,因此考虑采用自垂式余压阀。图集上同时提到重锤式余压阀为可调式,自垂式余压阀为定压差叶片式。请问,“定压差叶片式”是什么意思?它能根据房间的压力情况自动调节阀门的开度吗?还是说永远维持在设定好的开度不变?

9E0A261C-4694-42E5-AB4B-2D9BF63AEDE1.png

9E0A261C-4694-42E5-AB4B-2D9BF63AEDE1.png

小虎爸
2017年06月06日 19:07:09
2楼
“定压差叶片式”就是出厂时已经确定了压差,比如40pa,不能再根据房间的压力变化来调节了,对于你这个配电室要维持40的正压,是可以用的。
回复
xzj0718
2017年06月10日 17:46:53
3楼

但我有个疑惑,既然不能自动调节,万一房间压力降低,自垂式余压阀开度又不变,那这个自垂式余压阀岂不是没作用了?
回复
小虎爸
2017年06月11日 18:03:35
4楼
xzj0718 发表于 2017-6-10 17:46 但我有个疑惑,既然不能自动调节,万一房间压力降低,自垂式余压阀开度又不变,那这个自垂式余压阀岂不是没 …不会的,当压力低于设定值,它是会自动关闭的