问大家一个问题,我们公司配电室有两个3P(60A)空开,引出线后在约50米外并入一个250A空开,后来由于负荷增大,我们将其中一个60A空开更换成160A的.因为手头没有更大的空开,可能这样不太好,请问高手可能造成什么后果??应该怎么办???? 请大家踊跃发言!!!!!!

问大家一个问题,我们公司配电室有两个3P(60A)空开,引出线后在约50米外并入一个250A空开,后来由于负荷增大,我们将其中一个60A空开更换成160A的.
因为手头没有更大的空开,可能这样不太好,请问高手可能造成什么后果??应该怎么办????
请大家踊跃发言!!!!!!
免费打赏
xb1234564197
2007年12月04日 16:02:49
32楼
1.开关是用于保护回路导线的,如果仅加大开关而不相应调整回路导线,想想导线若长时间发热会产生什么结果!!不仅是本级的开关和导线,入户导线也应进行核算。
2.你那后面怎么会有250A空开,下一级大于上一极,不允许,换空开,要考虑上一级开关大小,不能越级跳闸,同时要看出口处电缆多大,否则电缆过负荷,或短路,开关都不保护,要他干什么
回复
zzhspeed
2007年12月04日 16:54:29
33楼
29楼解释得对,比我说的清楚,如果真要增大容量,楼主应该换电缆
回复
zhongminls1981
2007年12月05日 21:04:47
34楼
电气是不能随随便便的,还是计算清楚好,不懂请教专业人士.往往出问题都出在半懂不懂或侥幸心理!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
ctzh
2007年12月06日 18:11:40
35楼
非常同意7楼的说法,2楼的说法也不错。建议楼主还是看一下规范。设计中既要考虑空气开关对线路的保护,也要考虑空气开关前后级之间的配合关系。
回复
jinlijun2000
2007年12月06日 19:18:48
36楼
good
回复
ginlj
2007年12月15日 11:46:58
37楼
1.开关是用于保护回路导线的,如果仅加大开关而不相应调整回路导线,想想导线若长时间发热会产生什么结果!!不仅是本级的开关和导线,入户导线也应进行核算。
2.你那后面怎么会有250A空开,下一级大于上一极,不允许,换空开,要考虑上一级开关大小,不能越级跳闸,同时要看出口处电缆多大,否则电缆过负荷,或短路,开关都不保护,要他干什么
回复