35KV光伏电站电压互感器怎么老是烧毁
chajianchi881219
2017年06月03日 23:03:55
只看楼主

1.此项目为光伏电站,柜体为35KV中置柜,两组互感器都出线烧毁情况; 2. 1 3PT,手车式安装,一次中性点直接接地; 2.2二次接线方式为YY,带开口三角,不带二次消谐器。 3. 1 2PT,手车式安装。 3.2二次接线方式为VV。项目为去年5月份并网运行,10月份某天发现后台B相电压显示不正常,现场人员将PT手车拉至柜外进行查看,发现B相电压互感器开裂,B相熔断器熔断。 经检查二次接线及安装上没有问题,判断是不是互感器自身的原因,随后更换B相电压互感器,送电运行正常。

1.此项目为光伏电站,柜体为35KV中置柜,两组互感器都出线烧毁情况;
2. 1 3PT,手车式安装,一次中性点直接接地;
2.2二次接线方式为YY,带开口三角,不带二次消谐器。
3. 1 2PT,手车式安装。
3.2二次接线方式为VV。

项目为去年5月份并网运行,10月份某天发现后台B相电压显示不正常,现场人员将PT手车拉至柜外进行查看,发现B相电压互感器开裂,B相熔断器熔断。 经检查二次接线及安装上没有问题,判断是不是互感器自身的原因,随后更换B相电压互感器,送电运行正常。

今年5月26日,后台又发现B相电压显示不正常,现场人员将PT手车拉至柜外进行查看,发现B相电压互感器发热严重,B相熔断器熔断。后设备厂家到现场去查看,发现手车底部摩擦接地铜排没有。电压互感器厂家说是由于设备接地不好,造成电压互感器运行中放电放不出去导致发热的。 但是手车底部轮子与底板是接触着的,又不是完全不接地。

大家讨论下看看到底问题处在哪儿,谢谢。





1496502024748.jpeg


IMG_20170603_183439.jpg

cmb178
2017年06月04日 05:58:19
2楼
电压互感器有不有作为控制电源?,是不是电压互感器后面接着用电设备的容量比较大?
回复
chajianchi881219
2017年06月04日 08:38:04
3楼
cmb178 发表于 2017-6-4 05:58 电压互感器有不有作为控制电源?,是不是电压互感器后面接着用电设备的容量比较大?不是作为控制电源用的,也没有很大负荷,供测量和保护用。
回复
cmb178
2017年06月04日 08:50:50
4楼
chajianchi881219 发表于 2017-6-4 08:38 不是作为控制电源用的,也没有很大负荷,供测量和保护用。那就可能是产品质量问题了,问问厂家,
回复
四川洪哥
2017年06月04日 09:09:55
5楼
可能是产品质量问题
回复
qian562352726
2017年06月04日 10:27:52
6楼
我们厂里的35KV的PT柜这段时间也连续出现熔断保险的事故,PT也击穿一次,已经更换新的。前几天是C相,今天又是A相,有人说是因为电压有点高的原因,现在也不知道到底是什么情况引起的,这种情况怎么去解决?
回复
chajianchi881219
2017年06月04日 14:44:51
7楼
qian562352726 发表于 2017-6-4 10:27 我们厂里的35KV的PT柜这段时间也连续出现熔断保险的事故,PT也击穿一次,已经更换新的。前几天是C相,今天又 …光伏电压波动确实挺厉害的,你能上传点照片吗?
回复
co1431846176861
2017年06月04日 21:20:29
8楼
从提供的照片看这PT是按VV接法的2PT,是否可能是谐振引起的过电压,建议查查光伏电站那头升压的电源侧电压质量,是否波形有畸变;其次检查下该2PT二次侧的B相是否经击穿保险器接地及其接地良好,仅供参考
回复
l2515848
2017年06月07日 21:09:40
9楼
路过学习了
回复
zhxiaochen
2017年06月08日 12:59:33
10楼
以这种状况很可能是回路中的谐波分量太大所致,试一试在高压侧增加消谐波装置
回复
a396673967
2017年06月08日 15:49:42
11楼
看看,学习一下
回复