求教各位: 工厂新租了一个厂房,变压器出来是4根线:3根相线,1根中性线,应该是TT系统。现在有3个车间需要配电,想改成TN-C-S系统,在车间进线配电箱处,把进线的中心线接地,并分成N和PE,PE在车间各处多点重复接地,N不再接地,如图所示这样的布线方式是否可行?每个车间配电是否需要漏电开关?
求教各位:
工厂新租了一个厂房,变压器出来是4根线:3根相线,1根中性线,应该是TT系统。现在有3个车间需要配电,想改成TN-C-S系统,在车间进线配电箱处,把进线的中心线接地,并分成N和PE,PE在车间各处多点重复接地,N不再接地,如图所示
这样的布线方式是否可行?每个车间配电是否需要漏电开关?
12楼
呵呵,这是个简单的问题。变压器肯定不是你自己装的了,即使是,也是电业部门经过初步验收的,所以应该符合TN系统的特征。即是你所画的图至少符合TNC的系统特征。然后其实tncs是从TNC演变而来的。你要改成tncs其实是顺理成章的。但是假如你的N在入户处不再接地,那么就是TT系统。tncs\tns最后都是实现为S系统,主要是TNCS和TNS前级闸的配置不一样,由于TNCS的N在入局处是重复接地的,所以其前级闸是不适用RCD的,否则违反霍夫定律,而TNS由于N不再接地,所以其前级闸是可以用RCD的。但是显然你画的图不是TNS系统出线。
回复
13楼
漏保要接在分出pe线的后面。就是说N线过漏保后不能再接地也不能接PE。此方案可行。
回复
14楼
首先楼主从变压器引入的并不是完全的N线,因为变压器处已经有了系统接地,所以引过来的线应该是保护中性线(PEN)。也不一定是TT系统,因为这时还没有牵涉到电器外露可导电部分的接地。在这个基础上我们可引出TN-C、TN-S、TN-C-S、TT系统。你这样在个车间处转成TN-C-S系统完全可以。但是N线中是不能分离出PE线来的。
建议,各车间总开关不要安装漏电保护开关。因为根据实际情况车间的用电情况比较复杂。如果因为一个地方突然漏电导致总开关跳闸,整个车间失去电源,产品可能造成大面积报废,或者引发其他事故。分机保护是可以的。
回复