关于TT和TN-C-S的安装方式
xulianghqu
xulianghqu Lv.2
2017年06月03日 20:49:16
只看楼主

求教各位: 工厂新租了一个厂房,变压器出来是4根线:3根相线,1根中性线,应该是TT系统。现在有3个车间需要配电,想改成TN-C-S系统,在车间进线配电箱处,把进线的中心线接地,并分成N和PE,PE在车间各处多点重复接地,N不再接地,如图所示这样的布线方式是否可行?每个车间配电是否需要漏电开关?

求教各位:
工厂新租了一个厂房,变压器出来是4根线:3根相线,1根中性线,应该是TT系统。现在有3个车间需要配电,想改成TN-C-S系统,在车间进线配电箱处,把进线的中心线接地,并分成N和PE,PE在车间各处多点重复接地,N不再接地,如图所示
TN.png
这样的布线方式是否可行?每个车间配电是否需要漏电开关?

TN.png

免费打赏
zxc-wy
2017年06月05日 12:46:29
2楼
变压器出4根线,不应是TT系统,很可能是N线与PE线合一,PEN线。因为TT接地保护型式的使用没有那么普遍。在车间进线配电箱处应当做N线重复接地,PE线本身就是接地线,当然要接地。在建筑物内部,N线不能再接地。
改成TN-C-S是不对的,在进入建筑物后,接地保护型式应当是TN-S系统。可查看《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010,6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。
回复
zxc-wy
2017年06月05日 12:47:22
3楼
zxc-wy 发表于 2017-6-5 12:46 变压器出4根线,不应是TT系统,很可能是N线与PE线合一,PEN线。因为TT接地保护型式的使用没有那么普遍。在车 …注意我引用的那条是黑体字,强条!
回复
zongch1939
2017年06月09日 06:57:07
4楼
“变压器出来是4根线:3根相线,1根中性线”,可以是TT系统,也可以是TN—C系统、IT系统。关键是看出线负荷系统的要求决定。楼主要改成TN—C—S系统是可以的。此时就要将变压器来的四根线中的N接地,使其变成PEN,成为TN—C系统。再由此系统的PEN上引出N、PE,就成为TN—C—S系统了。
回复
zongch1939
2017年06月09日 07:19:46
5楼
楼主的接线图是可以的,但从变压器引出的到3个车间的N线要在三个车间进线处接地,而变成PEN线了。每个车间应安装RCD(剩余电流保护)开关。新接线图如下:
2017-6-9图片.JPG
回复
sigurd
2017年06月09日 10:27:59
6楼
谢谢分享。
回复
小利臭猪
2017年06月09日 11:10:56
7楼
谢谢分享,很不错的文档
回复
xulianghqu
2017年06月10日 16:20:29
8楼
zongch1939 发表于 2017-6-9 07:19 楼主的接线图是可以的,但从变压器引出的到3个车间的N线要在三个车间进线处接地,而变成PEN线了。每个车间应 …谢谢层主的详细回答:handshake
回复
zzzzzzzz999
2017年06月10日 18:31:12
9楼
西门子配电手册有
回复
huashi1993
2017年06月10日 22:19:55
10楼
楼上的 能分享一下“”西门子配电手册“”吗?
回复
hzhsj
2017年06月12日 17:05:18
11楼
分别以各车间的接地点作“分界面”,分界面之前部分就是“电源”,分界面之后部分就是“负载”,合成后就是一个完整的接地系统。此接地系统即为标准的TN-S系统,在这里并不存在所谓的TT系统或TN-C-S系统。详见GB 14050-2008.