自耦降压启动空载调试问题
如是本初
2017年06月03日 13:07:38
只看楼主

自耦降压启动空载调试为啥一定要拆封星接触器的短接片嘛~是因为电阻不够嘛?为什么我看图以前两个接触器那种图好像只需要提供辅助触点就行~现在都是要用接触器来实现短接额? 有老师傅和我讲是因为我控制回路用的220V电压所以需要拆~如果用的380V的就不需要拆了~这是什么原因额

自耦降压启动空载调试为啥一定要拆封星接触器的短接片嘛~是因为电阻不够嘛?
为什么我看图以前两个接触器那种图好像只需要提供辅助触点就行~现在都是要用接触器来实现短接额?
有老师傅和我讲是因为我控制回路用的220V电压所以需要拆~如果用的380V的就不需要拆了~这是什么原因额

beida_energy
2017年06月05日 09:01:12
2楼
自耦变压器没有星接的接触器啊?
就是2个启动,1个运行,自耦变压器的星点是不能拆的。
回复
wang171468177
2017年06月05日 20:36:43
3楼
拆掉封星线也就是为了让你的实验电流小点。
回复
鸭江绿水
2017年06月07日 19:53:39
4楼
你不是空载调试,应该是无电机调试吧?不带电机调试自耦降压启动器,会短路的,必须将封星的短路片拆除。如果带电机调试就不用,无论电机带不带负荷都可以。
回复
cof1621667781555
2021年05月22日 15:17:59
5楼
自耦减压起动柜,在没有电机时能调试吗
回复