空调机组有4台,共311KW,甲供为1根240平方的线,能满足使用要求么
qq_1410232818741
2017年06月03日 10:11:52
只看楼主

空调机组有4台,共311KW,甲供为1根240平方的铜芯线,能满足使用要求么(电缆在室外,夏天最高温度为35度左右,长度约有100米)

空调机组有4台,共311KW,甲供为1根240平方的铜芯线,能满足使用要求么(电缆在室外,夏天最高温度为35度左右,长度约有100米)
免费打赏
浪尽天涯
2017年06月04日 15:00:46
2楼
不能满足使用要求
回复
后小弦
2017年06月05日 10:51:47
3楼
起码得每相两根并联吧
回复
通通
2017年06月05日 11:41:57
4楼
回复
dh19881020
2017年06月05日 11:47:21
5楼
双拼240电缆
回复
zoneqin
2017年06月05日 11:47:30
6楼
还是在室外的,不能满足要求
回复
方安电子
2017年06月05日 15:58:10
7楼
如果4台不同时运行还行,依次顺序开,每台间隔一定时间开还凑合。如果同时开那就不行了
回复
wx_1496663397993
2017年06月05日 22:31:56
8楼
很好的资料谢谢了
回复
cmb178
2017年06月06日 08:57:10
9楼

双拼240电缆
回复
逸清风
2017年06月06日 10:09:36
10楼
同时使用是不行的
回复
云飘飘
2017年06月06日 10:28:10
11楼
肯定不够,就是不同时开,也要考虑恶劣天状况
回复