请教低压配电线路截面的选择问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年06月01日 15:02:19
只看楼主

下面图片中的参考答案依据的是式6.3.3-1,而在下在采用式6.3.3-2计算的为1.6X200<1.45I,计算出的I>275A,而非参考答案中的250A,请教在下哪里计算错了?提前谢谢您的回复。

下面图片中的参考答案依据的是式6.3.3-1,而在下在采用式6.3.3-2计算的为1.6X200<1.45I,计算出的I>275A,而非参考答案中的250A,请教在下哪里计算错了?提前谢谢您的回复。
smartspring
2017年06月01日 15:02:42
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
火星之子火星
2017年06月02日 16:02:33
3楼
你把题传上去,我现在看不懂,也看不清。
回复
smartspring
2017年06月02日 16:21:44
4楼
火星之子火星 发表于 2017-6-2 16:02 你把题传上去,我现在看不懂,也看不清。 谢谢您的回复。在下手头上的题目清晰度和这个图片也差不多。真不好意思给您添麻烦了。顺祝您周末愉快。
回复
smartspring
2017年06月05日 09:54:26
5楼
上面图片中的参考答案依据的是式6.3.3-1,而在下在采用式6.3.3-2计算的为1.6X200<1.45I,计算出的I>275A,而非参考答案中的250A,请教在下哪里计算错了?提前谢谢您的回复。
回复
zhou8453
2017年06月05日 16:26:18
6楼
个人理解,你的考虑是对的,本题出的不严谨,你的公式也有误应该是1.6X200<1.45*0.8I;
回复
smartspring
2017年06月05日 16:31:16
7楼
zhou8453 发表于 2017-6-5 16:26 个人理解,你的考虑是对的,本题出的不严谨,你的公式也有误应该是1.6X200 真心谢谢您的回复。在下基础弱没有理解您上面的公式为什么有个0.8的系数?期待您的再次回复。
回复
zhou8453
2017年06月05日 16:56:07
8楼
smartspring 发表于 2017-6-5 16:31 真心谢谢您的回复。在下基础弱没有理解您上面的公式为什么有个0.8的系数?期待您的再次回复。0.8是校正系数,要不你怎么算出I大于275的,按你的公式,I大于220.
回复
smartspring
2017年06月05日 17:16:13
9楼
zhou8453 发表于 2017-6-5 16:56 0.8是校正系数,要不你怎么算出I大于275的,按你的公式,I大于220. 真心谢谢您的回复。
回复