119救命
wlpd2003
wlpd2003 Lv.3
2007年11月25日 11:18:20
来自于通风排烟
只看楼主

请问:高层建筑里的地下车库排烟量到底是按高规里的面积X120还是按汽车库防火规范里的每小时换6次?按前者是不是太大了,按后者就可以排风排烟一个数了,也不要选双速风机了.

请问:高层建筑里的地下车库排烟量到底是按高规里的面积X120还是按汽车库防火规范里的每小时换6次?按前者是不是太大了,按后者就可以排风排烟一个数了,也不要选双速风机了.
免费打赏
toplhc
2007年11月25日 15:18:36
2楼
按后者6次算,因为高规4.1.8已经说明

至于排风排烟合用要不要双速风机,只能说不一定非要双速风机

我做的多数工程没用双速风机

回复
wlpd2003
2007年11月25日 19:53:36
3楼
找到答案了.层高在三米的,排烟排风是一样的;超过三米,排风按三米,排烟按实际层高;送风量按五次;补分量就是排烟量的一半了;防烟分区车库不大于2000
回复

相关推荐

APP内打开