请教10KV高压PT柜电压互感器二次回路与手车触点闭锁问题
飞云在天2015
2017年05月26日 16:02:59
只看楼主

画图中遇到以下问题,电压互感器二次回路串接手车工作位置S9,如下图跟用户沟通过程中,说是有规定说不允许串接手车工作位置常开点,需要用继电器转接这种画法是否正确,图中KA我使用的是有源继电器,线圈串接S9工作位置常开点接电源。据说还有使用无源继电器的接法,求教。是否有规范指出PT二次回路不得串接手车工作位置S9常开点

画图中遇到以下问题,电压互感器二次回路串接手车工作位置S9,如下图
S9.png
跟用户沟通过程中,说是有规定说不允许串接手车工作位置常开点,需要用继电器转接
继电器.png
这种画法是否正确,图中KA我使用的是有源继电器,线圈串接S9工作位置常开点接电源。据说还有使用无源继电器的接法,求教。是否有规范指出PT二次回路不得串接手车工作位置S9常开点

S9.png


继电器.png

免费打赏