请教采用变频器相比液力耦合器调速时节能的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年05月26日 15:31:33
只看楼主

请教下面图片中参考答案并没有考虑变频器和液力耦合器的效率,而在下则认为需要考虑效率,不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。

请教下面图片中参考答案并没有考虑变频器和液力耦合器的效率,而在下则认为需要考虑效率,不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年05月26日 15:32:03
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
smartspring
2017年05月31日 09:30:28
3楼
请教上面图片中参考答案并没有考虑变频器和液力耦合器的效率,而在下则认为需要考虑效率,不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。
回复
火星之子火星
2017年06月02日 16:26:57
4楼
此题中不需要考虑效率,因为题目一开始就告诉你了,是从风机的供电回路测得,也就是说从变频器前端和液力耦合器的电机前端测量,已经考虑到了所有的电能损失。你估计是想成了从变频器后和液力耦合器后测量的。但要注意,从变频器后测量功率,此时的电压可不是额定频率电压,而且,如果你考虑变频器的话,那变频器带的变频电机的效率和热损耗怎么计算?液力耦合器前面还有个电机呢,这个电机的损耗考不考虑?为了消除这些麻烦,题目就给出了,从供电回路测量,也就是说,为了让风机按照要求运转,从供电回路一共消耗了多少电能,而不考虑具体的损耗。
回复
smartspring
2017年06月02日 17:09:34
5楼
火星之子火星 发表于 2017-6-2 16:26 此题中不需要考虑效率,因为题目一开始就告诉你了,是从风机的供电回路测得,也就是说从变频器前端和液力耦 … 真心谢谢您的回复。在下这样理解您所说的,采用变频器时,线路的连接方式为(从电源端开始)依次为变频器->风机电动机;采用液力耦合器时,为风机电动机连接泵轮-> 涡轮连接风机(也即在下理解为在液力耦合器前的电机为风机的电动机)。如在下这样理解是正确的话?为什么供电回路(对采用变频器而言)不是风机电动机和变频器中间的那点?期待您的再次回复。
回复
火星之子火星
2017年06月03日 10:06:39
6楼
smartspring 发表于 2017-6-2 17:09 真心谢谢您的回复。在下这样理解您所说的,采用变频器时,线路的连接方式为(从电源端开始)依次为变 …兄弟,不要走极端啊。你把风机看成一个系统,有一面单独的控制柜(实际现场也是这样的),不管你用什么控制设备,把给控制柜的供电量当成一个考核标准,不要去管这个控制柜本身损耗了多少,因为风机达到了控制要求,给控制柜的电量不同,那就是省下来的电能。还有,人家出题的人说的就是从供电回路测量,不是只有直接给电机的线才是供电回路。那你家的直起空调和变频空调哪个省电?省电的测量肯定是从插座那的供电量来衡量的。题目说的是没有错的,如果你理解还是有偏差,那就死记住这个供电回路是什么意思,下次就不要再含糊了。再有,你考虑变频器的效率 ,那你是不是还得考虑风机从高速到低速时风机的发电功率,或者如果安装了制动电阻还得算此时制动功率?关键是题中没给你变频器效率的参数啊。不要想太多,钻研和钻牛角尖不是一回事。
回复
a396673967
2017年06月03日 11:33:39
7楼
非常感谢分享
回复
smartspring
2017年06月05日 08:57:05
8楼
火星之子火星 发表于 2017-6-3 10:06 兄弟,不要走极端啊。你把风机看成一个系统,有一面单独的控制柜(实际现场也是这样的),不管你用什么控 … 真心谢谢您的回复与您的建议。在下是因为在考试中被类似的问题弄晕了。所以才现在这样。明白了。再次谢谢您的回复。