138 问:停泵水锤压力计算方法? 答:参见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,5.5.11条。 5.5.11 消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,并宜按下列公式计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置: (5.5.11-1)
138 问:停泵水锤压力计算方法?
答:参见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,5.5.11条。
5.5.11 消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,并宜按下列公式计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置:
(5.5.11-1)
(5.5.11-2)
式中:△p——水锤最大压力(Pa);
ρ——水的密度(kg/m3);
c——水击波的传播速度(m/s);
v——管道中水流速度(m/s);
c0——水中声波的传播速度,宜取c0=1435m/s(压强0.10MPa~2.50MPa,水温10℃);
K——水的体积弹性模量,宜取K=2.1×109Pa;
E——管道的材料弹性模量,钢管E=20.6×1010Pa,铸铁管E=9.8×1010Pa,钢丝网骨架塑料(PE)复合管E=6.5×1010Pa;
di——管道的公称直径(mm);
δ——管道壁厚(mm)。
