高层建筑消防系统都要设消防水池吗
无欲则刚01
2017年05月24日 09:24:03
只看楼主

请教大神,高层建筑消防系统都要设消防水池吗

请教大神,高层建筑消防系统都要设消防水池吗
免费打赏
浪尽天涯
2017年05月25日 11:06:07
12楼
必须的,高层建筑有消防系统就有消防水池
回复
liugps
2017年05月25日 14:03:52
13楼
都这么懒,做设计的太忌,没事翻规范图集。
消水规:
4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;
2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;
3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
回复
liugps
2017年05月25日 14:13:23
14楼
本帖最后由 liugps 于 2017-5-25 14:16 编辑

有时实在看不下去了,就顺手贴过来了。
确实这种基础的东西不应该贴了,不能养成这种懒惰习惯,自己都没想过就问人。
还有个问题,楼主155个主题有自己原创的吗?
回复
拂去尘埃
2017年05月25日 15:32:39
15楼
很全很好的资料!谢谢楼主的无私分享!!!
回复
liu8661497
2017年06月01日 07:49:51
16楼
看来楼主实践经验不是很多啊
回复
gyqxaz
2017年06月01日 14:58:28
17楼
规范规定可以直接抽市政水,不用建消防水池。只是自来水公司需要同意
回复
meihaoshiguan
2017年06月01日 23:28:06
18楼
临时高压好像都要设置
回复

相关推荐

APP内打开