【分享】夏季冷水机故障检测及解决方法
轶心机电
2017年05月24日 09:21:57
来自于中央空调
只看楼主

天气越来越热,很多工厂的工业冷水机 又迎来了制冷高峰期,制冷设备频繁运转,很可能会出现这样那样的小故障,有的冷水机已经过了保质期,有的只是小毛病不值得找制冷公司解决,多了解一些冷水机操作和维护的小知识,可以帮助我们及时的解决问题,既不耽误生产,又节省了制冷设备维修的费用。 1、当冷水机的高低压都比平时正常压力偏高 原因分析:出现这种原因是系统内有空气或者制冷剂加入过量。或者就是散热不良,特别是环境温度比较高的时候。

天气越来越热,很多工厂的工业冷水机 又迎来了制冷高峰期,制冷设备频繁运转,很可能会出现这样那样的小故障,有的冷水机已经过了保质期,有的只是小毛病不值得找制冷公司解决,多了解一些冷水机操作和维护的小知识,可以帮助我们及时的解决问题,既不耽误生产,又节省了制冷设备维修的费用。
1、当冷水机的高低压都比平时正常压力偏高
原因分析:出现这种原因是系统内有空气或者制冷剂加入过量。或者就是散热不良,特别是环境温度比较高的时候。
解决办法:前者这个时候需要重新抽真空,再加入适量的制冷剂就能解决问题。后者将冷凝器的散热片清洗下试试。
2、当冷水机的高低压都比平时正常压力偏低
原因分析:出现这种原因可能是制冷系统堵塞,堵塞部位产生了节流,节流部位会有明显的温差,用手感觉就能找出问题。
解决办法:这时必须利用冷水机检测仪来查明泄露部位,进行换修。
3、当冷水机的高压偏低,而低压又偏高时,冷水机制冷绝不可能达到正常效果。
原因分析:原因很可能是冷水机泵内磨损,导致功率下降。
解决办法:这时就需要更换压缩机了。
4、当冷水机工作时,压力表抖动,说明系统内有水分。
解决办法:这时需要重新抽真空,抽的时间不少于一刻钟,必要的时候最好换一下干燥过滤器,以彻底排除制冷系统中水分。