一个小的疾病控制中心,甲方就告诉功率50KW的X光机,也许是50KVA,请问如何选用进户开关及计量表及其互感器呀。

一个小的疾病控制中心,甲方就告诉功率50KW的X光机,也许是50KVA,请问如何选用进户开关及计量表及其互感器呀。
免费打赏
云飘飘
2017年05月24日 06:35:15
2楼
甲方提供设计资料 ,否则没办法
回复
wang171468177
2017年05月24日 14:10:32
3楼
按50KW设计。取2倍电流用铜电缆。我做过CT机的他们要求内阻要小,否则工作时机器容易报故障。
回复
atu16
2017年05月24日 20:15:57
4楼
因为要求内组小,所以跟配电距离有很大的关系,不能按常规依据计算电流来选电缆截面,X光机厂家一般会有一个建议表,就是多远用多大截面