用0-10V的信号控制三垦变频器频率变化延时、缓慢是什么原因,请高手指教
用0-10V的信号控制三垦变频器频率变化延时、缓慢是什么原因,请高手指教
2楼
看一下变频器的设置,是不是你设置的加减速时间太长。外加模拟量控制实时性非常好啊,不会出现你说的延时、缓慢的情况。
回复
3楼
同意2楼的看法,我周一刚调完,缩短一下加减速时间就好了。
回复
4楼
改变频器里加速时间速度就快了
回复
5楼
是的 一般来说一定是这样的 还有可以是电流环 限流太小了
回复
6楼
支持2楼的说法,变频器其时很简单。
回复
7楼
假如加速时间设置正确,电位器离变频器不能太远,
回复
8楼
我发现如果积分时间设置长了也有这种现象
回复
9楼
积分,微分时间都设长一点。好像默认是0.1吧,设到0.6左右,跟加减速好像没关系
回复