厂里面新建的配电房,配电房侧开关800A的框架断路器,配电到车间,车间动力柜总开关也是800A的开关,送电使用时老是配电房侧的开关跳闸,一直找不到原因。找到设计院设计的图纸看了下,图纸设计安装容量480kW,用的3根4芯185铝合金电缆,TN-C-S接地系统。请大家帮忙分析下原因。
厂里面新建的配电房,配电房侧开关800A的框架断路器,配电到车间,车间动力柜总开关也是800A的开关,送电使用时老是配电房侧的开关跳闸,一直找不到原因。
找到设计院设计的图纸看了下,图纸设计安装容量480kW,用的3根4芯185铝合金电缆,TN-C-S接地系统。请大家帮忙分析下原因。
12楼
sx717 发表于 2017-5-23 11:53 额定电流800A,长延时整定值?是不是长延时整定值需要把时间调长一点啊?
回复
13楼
sx717 发表于 2017-5-23 11:53 额定电流800A,长延时整定值?长延时整定值时间调长一点吗?
回复
14楼
不明白。。。。。。。。
回复
15楼
首端和末端都选800A的,你末端还有其他负荷,用起来末端800A没有到长延时的整定,但是首端到了,所以首端跳啊
回复
16楼
框架断路器保护跳闸应该有故障显示,看看是不是那个定值设置的不合适
回复
17楼
楼主说的详细点,具体送电多长时间跳闸的?两个800的框架长延时整定分别多少?有没测过绝缘?
回复
18楼
金冠999 发表于 2017-5-23 15:46 多看评论、多学习!800a小了,最起码得1000a的
回复
19楼
1.上下级开关应有选择性
2.上级开关质量可能有些小问题(因为下级800A不跳)
3.800A开关你用300/5的电流互感器?
回复
20楼
跳闸问题:
相同的开关前后串联,后面不跳前面跳,首先看开关设定是否正确;负荷大小与开关是否匹配;中间的电缆是否有故障;开关质量问题。
跳并不可怕,怕的是该跳的是否它不跳,问题就大了啊。
回复
21楼
多看评论、多学习!
回复