低压开关柜跳闸原因
设计湿
设计湿 Lv.13
2017年05月21日 21:04:57
只看楼主

厂里面新建的配电房,配电房侧开关800A的框架断路器,配电到车间,车间动力柜总开关也是800A的开关,送电使用时老是配电房侧的开关跳闸,一直找不到原因。找到设计院设计的图纸看了下,图纸设计安装容量480kW,用的3根4芯185铝合金电缆,TN-C-S接地系统。请大家帮忙分析下原因。

厂里面新建的配电房,配电房侧开关800A的框架断路器,配电到车间,车间动力柜总开关也是800A的开关,送电使用时老是配电房侧的开关跳闸,一直找不到原因。

找到设计院设计的图纸看了下,图纸设计安装容量480kW,用的3根4芯185铝合金电缆,TN-C-S接地系统。请大家帮忙分析下原因。

1.jpg


2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
a莉莉
2017年05月23日 16:55:55
12楼
sx717 发表于 2017-5-23 11:53 额定电流800A,长延时整定值?是不是长延时整定值需要把时间调长一点啊?
回复
a莉莉
2017年05月23日 16:56:19
13楼
sx717 发表于 2017-5-23 11:53 额定电流800A,长延时整定值?长延时整定值时间调长一点吗?
回复
lsh1030
2017年05月23日 17:06:16
14楼
不明白。。。。。。。。
回复
宝来
2017年05月23日 18:05:11
15楼
首端和末端都选800A的,你末端还有其他负荷,用起来末端800A没有到长延时的整定,但是首端到了,所以首端跳啊
回复
qian562352726
2017年05月23日 20:04:59
16楼
框架断路器保护跳闸应该有故障显示,看看是不是那个定值设置的不合适
回复
成长1998
2017年05月23日 22:10:28
17楼
楼主说的详细点,具体送电多长时间跳闸的?两个800的框架长延时整定分别多少?有没测过绝缘?
回复
电小三
2017年05月24日 08:23:45
18楼
金冠999 发表于 2017-5-23 15:46 多看评论、多学习!800a小了,最起码得1000a的
回复
开心老爸
2017年05月24日 10:37:02
19楼
1.上下级开关应有选择性
2.上级开关质量可能有些小问题(因为下级800A不跳)
3.800A开关你用300/5的电流互感器?
回复
zhaosin163
2017年05月24日 11:05:21
20楼
跳闸问题:
相同的开关前后串联,后面不跳前面跳,首先看开关设定是否正确;负荷大小与开关是否匹配;中间的电缆是否有故障;开关质量问题。
跳并不可怕,怕的是该跳的是否它不跳,问题就大了啊。
回复
xuexi999123
2017年05月24日 20:01:40
21楼

多看评论、多学习!
回复