恒压供水问题 压力上不去
co1495358178565
2017年05月21日 17:18:52
只看楼主

恒压供水控制柜 转好以后 压力一直在1.2公斤上不去。 设定值是4公斤、 是什么原因 管道什么都是新铺设的 是一拖一的。

恒压供水控制柜 转好以后 压力一直在1.2公斤上不去。 设定值是4公斤、 是什么原因 管道什么都是新铺设的 是一拖一的。
给排水设计佬
2017年05月22日 20:19:51
2楼
1、水泵的额定扬程是多少?2、流量达到要求了吗?
回复
做个好爸爸
2017年05月23日 13:22:21
3楼
逐渐关闭总出水阀试试
回复
liu8661497
2017年05月23日 14:18:12
4楼
楼上说的很有道理,这样做可以看看是不是流量有问题!然后再判断别的问题!
回复
luotao0920
2017年05月23日 16:46:07
5楼
看起来是放空了
回复
wsl3559
2017年05月24日 06:38:52
6楼
1、管道中有大的漏失
2、另一个泵的止回阀没有关死
处理方法
分别关上水泵出口闸阀,及主出水闸阀,单台打工频试试。
回复
眯楞儿
2017年05月24日 15:33:06
7楼
阿萨德发射点发射得分阿萨德飞
回复
yudeweidao00
2017年06月15日 14:02:57
8楼
1、阀门是否全开了;2、有无排气;
回复
linlin332116
2020年04月02日 17:10:20
9楼

是否反转了,还是止回阀坏了