恒压供水控制柜 转好以后 压力一直在1.2公斤上不去。 设定值是4公斤、 是什么原因 管道什么都是新铺设的 是一拖一的。
恒压供水控制柜 转好以后 压力一直在1.2公斤上不去。 设定值是4公斤、 是什么原因 管道什么都是新铺设的 是一拖一的。
2楼
1、水泵的额定扬程是多少?2、流量达到要求了吗?
回复
3楼
逐渐关闭总出水阀试试
回复
4楼
楼上说的很有道理,这样做可以看看是不是流量有问题!然后再判断别的问题!
回复
5楼
看起来是放空了
回复
6楼
1、管道中有大的漏失
2、另一个泵的止回阀没有关死
处理方法
分别关上水泵出口闸阀,及主出水闸阀,单台打工频试试。
回复
7楼
阿萨德发射点发射得分阿萨德飞
回复
8楼
1、阀门是否全开了;2、有无排气;