本帖最后由 雨天joe 于 2017-5-20 19:34 编辑 经过图书馆半天的研究,发现一个以前忽略的问题,即防火卷帘到底是怎么控制的,以前出图都是直接一个模块一个控制箱,今天下午看火规图集发现用了两个模块和一个控制箱。回来查找发现果然应该如此。原因是因为防火卷帘分两种:一种是用于防火分隔的防火卷帘,此类火灾联动时直接下降至地面,此时只用一个模块即可;一种是疏散通道上的防火卷帘,此类联动时须分两步降落,第一步降至离地面1.8m处,第二步直接降至地面,此时就需要两个控制模块;
经过图书馆半天的研究,发现一个以前忽略的问题,即防火卷帘到底是怎么控制的,以前出图都是直接一个模块一个控制箱,今天下午看火规图集发现用了两个模块和一个控制箱。
回来查找发现果然应该如此。
原因是因为防火卷帘分两种:
一种是用于防火分隔的防火卷帘,此类火灾联动时直接下降至地面,此时只用一个模块即可;
一种是疏散通道上的防火卷帘,此类联动时须分两步降落,第一步降至离地面1.8m处,第二步直接降至地面,此时就需要两个控制模块;
原因即在如此;
发现还有个有趣的事情,网上有人说一个也可以,因为防火卷帘都有延时自降功能,即防火卷帘在下降至1.8m之后,60s(具体时间可调)内会自动下降至地面,经再次搜索查找,发现还真是。此时也满足功能。刚听到真觉得有些道理
但是,这种情况也有个缺陷,如果防火卷帘下降的1.8m的时候,用于联动的感温探测器立即动作,此时用什么来控制联动呢
所以,用于疏散通道上的防火卷帘,消防联动时需设计两个模块;
再说个有趣的事情,假如卷帘已经下降至地面了,人却还没有疏散完,此时人面对关上了的卷帘门应该怎么办呢
对,去按那个卷帘门旁的 手动按钮盒上的按钮“上键”,卷帘门会手动控制上升至1.8m 处停留,10s 后会再次下降到底。
可反复操作哦!