消防给水手册中规定工作压力小于等于1.2mpa,采用普通热镀锌钢管,大于1.2mpa采用热镀锌加厚钢管或无缝钢管,大于1.6mpa采用热镀锌无缝钢管; 那么问题来了,设计要求系统管道公称压力为1.6mpa,在钢管行业标准并未明确体现热镀锌钢管的公称压力;只在动力工程常用数据中说设计压力小于等于1.0mpa采用热镀锌普通钢管,设计压力小于等于1.6mpa采用加厚热镀锌钢管; 在实际应用中怎么鉴定热镀锌钢管的公称压力;

消防给水手册中规定工作压力小于等于1.2mpa,采用普通热镀锌钢管,大于1.2mpa采用热镀锌加厚钢管或无缝钢管,大于1.6mpa采用热镀锌无缝钢管;
那么问题来了,设计要求系统管道公称压力为1.6mpa,在钢管行业标准并未明确体现热镀锌钢管的公称压力;只在动力工程常用数据中说设计压力小于等于1.0mpa采用热镀锌普通钢管,设计压力小于等于1.6mpa采用加厚热镀锌钢管;
在实际应用中怎么鉴定热镀锌钢管的公称压力;
相应的衬塑钢管基管采用热镀锌钢管的公称压力怎么鉴定;

请高手给予解惑
免费打赏
浪尽天涯
2017年05月20日 17:27:55
2楼
镀锌钢管上面没有标注压力,但是只要你买的材料是国准一点问题都没有
回复
王农勤
2017年05月22日 10:35:21
3楼
可以查阅钢管规格方面的规范,看一下,钢管的公称压力。
回复
lichangan1000
2017年05月22日 11:38:10
4楼
钢管没有公称压力,所以你永远也查不到。
回复
蛋蛋的生活
2017年05月22日 14:01:37
5楼
lichangan1000 发表于 2017-5-22 11:38 钢管没有公称压力,所以你永远也查不到。按照材质单给的下屈强度计算的管道最大压力最小都可以达到8mpa,检测报告的试验压力为5mpa。是否证明此管材公称压力均达到1.6mpa
回复
蛋蛋的生活
2017年05月22日 14:01:48
6楼
浪尽天涯 发表于 2017-5-20 17:27 镀锌钢管上面没有标注压力,但是只要你买的材料是国准一点问题都没有按照材质单给的下屈强度计算的管道最大压力最小都可以达到8mpa,检测报告的试验压力为5mpa。是否证明此管材公称压力均达到1.6mpa
回复
蛋蛋的生活
2017年05月22日 14:02:34
7楼
lichangan1000 发表于 2017-5-22 11:38 钢管没有公称压力,所以你永远也查不到。这个知道 是个换算的计算书,但是怎么才能确定
回复
qijianchunqiu
2017年05月24日 08:15:50
8楼
学习了,多谢楼主分享
回复
jwq2003
2017年05月24日 10:12:39
9楼
有钢管标准,不同压力壁厚不一样,可以标注壁厚
回复
阿宁v
2017年05月24日 10:38:34
10楼
让厂家提供检测报告
回复
song15157
2017年05月24日 10:59:13
11楼

有钢管标准,不同压力壁厚不一样,可以标注壁厚